Dima81
Энергонадзод требует устанавливать на вводе двухполюсный автомат, сеть соответственно до дома TN-C. Я хочу в доме разделить ноль на защитный и рабочий. Как будет правильно:

вариант 1-й: в дом приходят два проводника фаза, ноль соответственно -> двухполюсный автомат (выход 2 проводника) -> счетчик (выход два проводника) -> двухполюсный автомат (выход два проаодника) -> PEN на клемники для разделения на N и РЕ далее все просто

вариант 2-й: разделение на нуля на рабочий и защитный непосревственно на вводе, а далее все стандартно

проблемы: при первом варианте получается разрыв защитного проводника, несоблюдение требования энергонадзодра о том, что должны разрываться подходящие проводники
gomed12
По варианту 1
Должно быть: 2-х проводный (10 кв.мм по меди, 16 кв. мм по алюмену) TN-C ввод ---- однополюсный АВ----счетчик---- разделение PEN (TNC-S) ---- РЕ на ГЗШ, а N на N-шину.
Опломбируется АВ и счетчик.
По варианту 2
2-х проводный ввод---PEN-проводник на ГЗШ (образование TNC-S) ----от ГЗШ N-проводник на двухполюсный вводной АВ и РЕ на РЕ-шину---счетчик.
Подлежат опломбировке вводной АВ, точка разделения PEN-проводника (часть ГЗШ или отдельный клеммник), счетчик.
Обычно АВ и точку разделения в шкафу располагают в отдельной нише, которая закрывается пломбируемой крышкой.
Для этих вариантов необходимо выполнить контур (очаг) заземления, который подключается к ГЗШ.
От себя могу предложить 3-й вариант, при наличии повторного заземления PEN по трассе ВЛ.
Разделение произвести прямо на опоре---3-х проводный ввод (уже TNC-S) ---N на двухполюсный АВ, РЕ на РЕ-шину----счетчик.
Пломбируется АВ и счетчик. Контур заземления не нужен.
При наличии контура перевести систему заземления в ТТ.
Dima81
Проблема в том, что:
- в дом приходит двухжильный кабель;
- на вводе заземления нет;
- энергонадзор обязал потребителя (а точнее владельца квартиры в этом доме) на вводе в квартиру установить двухполюсный автомат, за ним счетчик, после счетчика двухполюсный автомат. icon_smile.gif

получается либо несоблюдение требований ПУЭ либо нарушение требований энергонадзора.
прокомментируйте пожайлуста, может я чего не догоняю.


кстати если выполнить вар. 2 или 3 (ваш пост gomed12) и на вводе нет заземления, то при обрыве РЕN проводника перед потребителем (т.е. он расположен ближе к ТП) потенциал фазы может появиться на на защитных выводах розеток (через дальних потребителей) и узо здесь уже не поможет, ну и напруга в розетке будет не 220В. это так, размышления icon_smile.gif
gomed12
Для Вас Вариант 2:
Ввод: фаза и PEN-----фаза на 2-х полюсный АВ, PEN напрямую мимо АВ на ГЗШ, от ГЗШ N на ввод АВ----фаза и N с выхода АВ на счетчик.
Цитата
вар. 2 или 3 (ваш пост gomed12) и на вводе нет заземления

Читайте внимательнее:
Цитата
Для этих вариантов необходимо выполнить контур (очаг) заземления, который подключается к ГЗШ.

И далее
Цитата
наличии повторного заземления PEN по трассе ВЛ.

Желательно, чтобы оно было выполнено на опоре, где точка подключения.