Гость_Алексей_*
14.9.2018, 18:54
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Имеется водонагреватель, подключенный через узо, кабель идет напрямую из щита в узо, а затем в водонагреватель все подключено верно бак заземлен. Так он проработал год, а на данный момент срабатывает узо, даже не взводиться, отключил все провода от водонагревателя также не взводится. В чем искать причину в баке или в узо ?
eugevict
14.9.2018, 19:54
Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.9.2018, 18:54)

отключил все провода от водонагревателя также не взводится.
Отключите провода от самого УЗО, не будет взводиться меняйте его.
Гость_Алексей_*
16.9.2018, 14:22
Цитата(eugevict @ 14.9.2018, 19:54)

Отключите провода от самого УЗО, не будет взводиться меняйте его.
Заменил работает, спасибо.