Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: коммуникации
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Demetra
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, можно ли при прокладке коммуникаций в траншее под землей, для уменьшения затрат, уложить в одну траншею телефонный кабель и электрический? И на какую минимальную глубину под землей их нужно укладывать! Спасибо!!!!
Гость
Мин глубина прокладки 700мм.
Под дорогами и улицами 1000мм в а/ц трубах.
Прокладка силовых кабелей и кабелей связи допускается в одной траншее(при согласовании с эксплуатирующими организациями),
мин расстояние между ними 500мм, для кабелей связи необходимо произвести расчёт электромагнитного влияния.