Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мощность электродвиателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Гость_петр_*
помогите определить допустимый ток двигателя для установки защиты от перегрузки если холостой ход двигателя 17А обороты 1500
SergAn
По току ХХ трудно определить мощность и номинальный ток, т.к. ток ХХ может быть от 30 до 50% от номинала.
Правильнее будет измерить высоту оси вала (для надежности еще и установочные размеры по лапам) и зная синхронную скорость (1500 об/мин) по любому справочнику или каталогу определить номинальную мощность и ток.
А так, на вскидку, мощность движка 22 или 30 кВт.
NAWWIZARD
Цитата(Гость_петр_* @ 1.8.2007, 18:13) *
помогите определить допустимый ток двигателя для установки защиты от перегрузки если холостой ход двигателя 17А обороты 1500

на 70% 15 kW