Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВВГ или ПВС на ввод в квартиру?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Kum_15
Добрый день!
Кто-то заводил из подъезда ПВС или ему подобные кабели/провода, которые удобно гнутся при монтаже в щите? Есть запреты на такое или без разницы?
savelij®
Цитата(Kum_15 @ 30.1.2019, 11:33) *
Есть запреты на такое или без разницы?

ПУЭ7
Цитата
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)

Смотрим на ПВС...
Цитата
Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Инк
Явного запрета нет. А нижняя цитата из #2 у каждого производителя своя.
Заводил ПВС не раз, проблем никогда не было. Сейчас, правда, стараюсь юзать ВВГ. Существенное отличие ВВГ от ПВС только одно: б0льшая надёжность соединения с однопроволочной жилой, особенно, если заводить в клеммник счётчика, где провод может остаться без ревизии десятки лет.
Гость сочувствующий
Цитата(Инк @ 30.1.2019, 16:31) *
Явного запрета нет. А нижняя цитата из #2 у каждого производителя своя.
...

Навскидку взял завод "Алюр", Великие Луки. Вот их информация по проводу ПВС: "Провод предназначен для присоединения бытовых электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других машин и приборов, изготовления удлинительных шнуров.
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления
Срок службы: 6 лет с даты изготовления" ...
Инк
"Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В..."
"Счётчик электрической энергии — прибор для измерения расхода электроэнергии..."
savelij®
Инк, ну это Вы загнули загигулину... icon_wink.gif

Тогда и ШВВП проканает... если притянуть старательно...
Гость сочувствующий
Цитата(Инк @ 30.1.2019, 19:23) *
...
"Счётчик электрической энергии — прибор для измерения расхода электроэнергии..."

А счётчик-то здесь при чём? Если отстаиваете свою точку зрения, так весомее было ,s указать производителя, который позиционирует свой ПВС, как установочный провод.
Искра
Сколько толочь можно воду в ступе? Какой пвс, какой шввп на ввод???
Kum_15
Цитата(Искра @ 31.1.2019, 10:13) *
Сколько толочь можно воду в ступе? Какой пвс, какой шввп на ввод???

10ый
Инк
Цитата(savelij® @ 30.1.2019, 19:19) *
Тогда и ШВВП проканает... если притянуть старательно...

На практике - почему бы и нет? Отличие от ПВС только в толщине внешней изоляции, а ввод открыто не ведут, всё равно будет дополнительная защита.
В теории - здесь уж нет простора для полёта мысли, т. к. сказано: шнур icon_smile.gif
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2019, 22:08) *
А счётчик-то здесь при чём?

Это самый ответственный случай - подключение счётчика в квартире. Если счётчик снаружи - к вводу есть вообще беспроблемный неопломбированный доступ.
Из России
Цитата(Инк @ 31.1.2019, 11:14) *
Отличие от ПВС только в толщине внешней изоляции.


Состав материалов для изоляции разный!!!
То, что Вы делали, то надо написать честно: "Для врагов делал!!! Им, врагам, ПВС пойдет!".

Уже писали про срок службы кабеля. Два года и тридцать лет. Почувствуйте разницу!!!
Инк
Цитата(Из России @ 31.1.2019, 10:33) *
Состав материалов для изоляции разный!!!

Какие ваши доказательства? (С)
Цитата(Из России @ 31.1.2019, 10:33) *
Два года и тридцать лет. Почувствуйте разницу!!!

Я совсем забыл, что ШВВП делают из экологичного биоразлагаемого ПВХ, как европейские пакеты... Через 2 года изоляция в труху превращается...
Искра
Да залейте в мерседес веретенку!...
Олега
Цитата(Инк @ 31.1.2019, 11:14) *
На практике - почему бы и нет?
В промке - пожалуйста. А в жилье - ни в коем случае.
Из каталога холдинга Каб.альянс (Кольчугино)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Возможно использовать ПВСнг(А)-LS 3х10, только это заведомо дороже.
Rezo
Рекомендации НЕ применения ПВС, ШВВП или им подобных при/для разводке(и) безусловно сильно и безосновательно преувеличено (об этом говорилось действительно многократно), но вот применять такие кабели на вводе не следует.
Хотя..... всё относительно и применительно в этом мире и если есть условия механического воздействия на данный участок кабеля (скажем ветровые нагрузки, температурные, сейсмические и прочего рода), тогда как раз взор в сторону кабеля многопроволочных жил.
Цитата(Олега)
В промке - пожалуйста. А в жилье - ни в коем случае.
Значит в жилье нельзя, но всё же можно в виде удлинителей и всякого рода "хвостов" бытовой техники?
Это как - нельзя, но всё же можно?
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Срок службы: 6 лет с даты изготовления" ...
И что?.... А у всех бытовая техника и по 20 лет с кабелем ПВС.
Или кто-то каждые 6 лет меняет кабель у себя?
Поймите - такой малый срок эксплуатации обусловлен только тем, что данные кабели предназначены на многократные нагрузки на излом (например удлинитель, который ежедневно то туда, то сюда таскают).
А если такой кабель будет так же неподвижен как и любой моножильный, то разницы нет никакой.
Сказки о разном материале, качестве изоляции и подобное, оставим в стороне, т.к. при ориентировании кабеля на механические нагрузки, качество изоляции и материала должно быть как раз лучше (по логике)!
Но в реале всё одинаково, за искоючением того, что иногда внешняя изоляция всё же отличается.
Ну вот как-то так....
Олега
Цитата(Rezo @ 31.1.2019, 13:07) *
Значит в жилье нельзя, но всё же можно в виде удлинителей и всякого рода "хвостов" бытовой техники?
Это как - нельзя, но всё же можно?
По Гост 5.52 - можно использовать для стационарных проводок. По гибкости.
По ГОСТ 31565-2012 нельзя исп. для стационарн.прокладки во внутренних установках зданий. По НГ-LS.


"Хвосты" оборудования и (в жилье) удлинители применимы.
Гость сочувствующий
По поводу применения ПВС сделал для себя такой вывод:
1. Основной аргумент в пользу ПВС, его гибкость, у ТС:
Цитата
... ПВС или ему подобные кабели/провода, которые удобно гнутся при монтаже в щите ...

Это основной довод у "чайников", а то, что он не фиксируется в изогнутом положении - до лампочки. Моножилу я изогнул, как мне надо и где надо, уложил и всё! И как не убеждай, не доказывай - всё равно "чайники" (да и некоторые "электрики", считающие себя профессионалами), будут использовать для стационарной прокладки ПВС. Их не интересует вопрос, как правильно и надёжно подключить многопроволочную жилу к автомату или шинке, всё просто - вставил, винтом зажал и всё! Вот и возникает вопрос, зачем спрашивать на форуме, если всё равно будешь делать по своему?
Из России
Цитата(Инк @ 31.1.2019, 11:56) *
Какие ваши доказательства? (С)


Смотрите сайты заводов-изготовителей электрических кабелей.
Там можно найти состав изоляции, да и технологию изготовления.
Но, как уже написали выше, все равно будут "чайники" делать по своему.
Это как одна автолюбительница: у меня мерседес - зачем мне правила?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2019, 14:57) *
.. И как не убеждай, не доказывай - всё равно "чайники" (да и некоторые "электрики", считающие себя профессионалами), будут использовать для стационарной прокладки ПВС. .. вопрос, как правильно и надёжно подключить многопроволочную жилу к автомату или шинке, всё просто - вставил, винтом зажал и всё!
А взять ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Проводки" и прочесть "521.9 Использование гибких кабелей или проводов
521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта
."
Как подключать - это другая тема, но и она изложена в НД. Принципиально - запрет на гибкий кабель в стационаре отсутствует. Другое дело обладает ли он необходимыми свойствами ПБ в данной ЭУ.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 31.1.2019, 16:27) *
...
521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта[/i]."
...

А ничего, что ПВС не кабель?
Инк
Цитата(Из России @ 31.1.2019, 14:50) *
Смотрите сайты заводов-изготовителей электрических кабелей.
Там можно найти состав изоляции, да и технологию изготовления.

Ссылок нет, но вы держитесь? icon_smile.gif
Из России
Инк, В гугле/яндексе забанили Вас?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2019, 17:37) *
А ничего, что ПВС не кабель?
Огласить различие провода ПВС от кабеля можете?
Я думаю, что ничего страшного, ведь провод будет проложен так же, в соответствии с требованиями, этого же ГОСТ.


Ну и о каталоге не забываем..
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 31.1.2019, 21:50) *
Огласить различие провода ПВС от кабеля можете?
...

ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения
Электрический кабель (Кабель) - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой

Электрический провод (Провод) - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Инк
Цитата(Из России @ 31.1.2019, 19:48) *
Инк, В гугле/яндексе забанили Вас?

В Яндексе да, забанили. А поиск в Гугле не подтвердил ваше предположение.

Цитата(Олега @ 31.1.2019, 20:50) *
Огласить различие провода ПВС от кабеля можете?

Стойкость к атмосферным воздействиям. Вот здесь действительно разница во внешней изоляции очень большая в пользу ВВГ. Но в обсуждаемой ситуации это не имеет никакого значения.
Олега
Цитата(Инк @ 31.1.2019, 23:04) *
.. в обсуждаемой ситуации это не имеет никакого значения.
Я к этому и вёл.. )) Изолированные жилы и общая оболочка и у ПВС, и у ВВГ. На мой взгляд у ВВГ эта общая оболочка по-легче будет.
В принципе, кабель ВВГ не рекомендован в земле и воде.
Последнее. Покажите норматив с запретом гибкого провода для стационарной прокладки.


Цитата(Олега @ 31.1.2019, 21:50) *
Ну и о каталоге не забываем..
Совсем недавно вы прислушивались к мнению производителя
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2019, 23:08) *
.. Если отстаиваете свою точку зрения, так весомее было указать производителя, который позиционирует свой ПВС, как установочный провод.

Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 31.1.2019, 23:52) *
...
Последнее. Покажите норматив с запретом гибкого провода для стационарной прокладки.
...

Нет такого запрета - та же самая открытая проводка на изоляторах (роликах).
Олега
Правильно. В ПУЭ тоже гибкий провод для стационара катит:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 1.2.2019, 1:32) *
... В ПУЭ тоже гибкий провод для стационара катит ...

Скорее всего дело не в гибкости провода, а в качестве изоляции ...
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2019, 6:56) *
Скорее всего дело не в гибкости провода, а в качестве изоляции ...
Так я о чем толкую... Параметр "гибкость" не повод гнобить ПВС по части использования в стационарной проводке. "Качество изоляции" здесь так же не при делах - ни траншеи, ни реки, ни жесткого УФ в здании не предполагается. А вот класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 у ПВС подкачал для использования в жилом здании.
Гость_Дачник_*
Я когда-то (для дома, для семьи) разбирался, чем ПВС лучше/хуже ВВГ для домашней проводки, поскольку продавцы хором говорили: "Берите ПВС - все берут!". У них лежали только бухты ПВС, ПВ-1, ПВ-3 и ворованный с объектов (а откуда же ещё, ненормированные отрезки? ) КВВГ-7. Про ВВГ сказали: "Только под заказ, да и зачем оно Вам - он дороже, жесткий, неудобный в прокладке и монтаже, клиенты Ваши потуги не оценят". Было это лет 15 назад. Слово "клиенты" сразу указало мне, что целевая аудитория у меня другая (я сам себе клиент), и консультироваться надо в другом месте, а лучше почитать документацию.
В итоге для себя сделал следующие выводы:
1) ПВС "плох" для квартирной проводки из-за:
- "срок службы" ПВС якобы в разы ниже, чем у ВВГ. В данном случае для стационарной прокладки в помещении это не имеет значения. Материал изоляции с точки зрения диэлектрических свойств тот же (ПВХ), добавки для стойкости к атмосферным воздействиям нам не важны, толщина внешней изоляции у ПВС больше (чтобы обеспечить "срок службы" при подвижной прокладке, когда его всё время изгибают и елозят туда-сюда).
- сложности в "правильной" оконцовке для подключения к аппаратам - для меня не имело значения - разного рода обжимки, стрипперы и изолированные кабельные наконечники можно было достать на работе у монтажников технологических линий, да и в свои проекты на производстве можно было заложить монтажные расходники "с запасом" именно для этого;
- наличие уже тогда в продаже контрафактного ПВС (в т.ч. легального по ТУ) с заниженным сечением. Тогда (да и сейчас) он позиционируется поставщиками как средство выигрывания строительных тендеров - там чем дешевле, тем лучше, а технические параметры лмшь бы попадали "в рамки". Понятно, что для себя любимого мы применяем другие критерии, у нас свои "тендеры";
- несоответствия современным пожарным нормам при стационарной прокладке для жилых помещений, но тогда ВВГнг не было в свободной продаже в розницу, а импортный ЛАПП и т.п. не по карману, да и тоже под заказ;

2) ВВГ "хорош" тем, что:
- реальное сечение по меди ближе к номиналу на этикетке, допуски жестче по разным параметрам;
- сейчас можно свободно купить и ВВГ-нг, и -нгмд, если это вам важно. Но поколения прожили и живут с проводкой на "классическом" диэлектрике ПВХ, ну да, я понимаю, нагрузки на домашнюю сеть сейчас возросли многократно, так что...
- не обязательны (не нужны) дополнительные специальные инструменты и материалы для оконцовки при монтаже.
ИМХО - речь только о домашнем применении и ремонтах своими силами для себя.
гудвин 30
А вы до сих пор считаете что там Электротехническая медь а не всякое там. icon_biggrin.gif
Инк
Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.2.2019, 10:22) *
несоответствия современным пожарным нормам при стационарной прокладке для жилых помещений

Здесь уже упоминалось, повторю: ВВГ бывает обычного исполнения, а ПВС - НГД.
Олега
Цитата(гудвин 30 @ 1.2.2019, 11:54) *
А вы до сих пор считаете что там Электротехническая медь а не всякое там.
А вы поймали производителя на несоответствующей ГОСТ проводимости ? icon_confused.gif
Если "ешо нет", то там сверхэлектротехническая медь. )))
гудвин 30
У нас электрики подключали не давно станок ВВГ ,так под углом не смогли загнуть жилу, icon_biggrin.gif как пружина.
И про пвс (китайский) прикол был ,нужно было скрутить два провода (ну как обычно это делается)хрен вам раскручивается в обратную сторону.
с2н5он
не в ту сторону скручивали icon_wink.gif
Apalikov
Все таки кабель по-надежнее будет и эластичность, фактически, единственное преимущество пвс над ввг.
Гость сочувствующий
Цитата(Apalikov @ 3.2.2019, 14:44) *
... эластичность, фактически, единственное преимущество пвс над ввг.

Да не единственное, а прямое назначение провода, указанное производителем.
Олега
Цитата(Apalikov @ 3.2.2019, 14:44) *
.. эластичность, фактически, единственное преимущество пвс..
Эластичность вообще-то упругость, пружинистось, растяжимость..
Вы уж разберитесь с "сочувствующим" плюс это или минус ))
Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2019, 14:57) *
.. ПВС,..он не фиксируется в изогнутом положении...
Ну, не получается у него закрепить этот пвс.. ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.