Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Опора для столбовой ТП 10/0,4 однофазной
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


OneTwo
Добрый день.

Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110.

Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе.

гудвин 30
Читайте про минимальное расстояние от высоковольтных проводов до земли.
В вашем случае высоковольтные вводы Т.П
Вот тут. https://meganorm.ru/Index2/1/4293785/4293785624.htm
ЛЕША
Дык, сварить на стойку-95 траверсу... Поднимутся провода ВЛ, и вешайте спокойно...
Михаил Ник...
СВ-95 для ВЛ-0,38 кВ, СВ-105/СВ-110 - для ВЛ 6,10 кВ - про расстояния вам уже сказали.
Ixtim
Дык, она может, по прочности не тянет?
OneTwo
Производитель сказал, что можно)
Про расстояние читал. 2,5 в земле, остается 7м, расстояние до токоведущих частей 4,5м. 2,5м недостаточно для остального (изоляторов, предохранителей)?
гудвин 30
Производитель сказал, что можно)
Производитель,чего, и что можно.
ЛЕША
Цитата(OneTwo @ 14.2.2019, 15:07) *
Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110.

Старинная советская поговорка - чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вам ещё сдавать свою работу в эксплуатацию....

Цитата(OneTwo @ 14.2.2019, 15:07) *
Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе.

Проект на руках? Где находится монтируемая СТП - населённый пункт, и т.п...?
И вообще, лично Вы какое отношение имеете к энергетике?
Схватили работу, установили что было под рукой (своровали-обменяли...), а теперь хотите пунктик найти чтобы оправдаться?
OneTwo
гудвин 30, Производитель ТП. Сказал, можно устанавливать СТП на 95 опору.

ЛЕША, Ну, чего вы так грубо. СТП находится на ж\д переезде. Наша работа к энергетике отношения не имеет, но установку выполнить нужно. Не оправдаться, а найти доказательство, что так делать нельзя. Но я нигде не нашел опровержения, кроме Типового проекта.
Pantryk
Оно то технически конечно можно и скорее всего не только на СВ-95, а еще и на деревянную скорее всего можно. Но юридически у вас должен быть документ на основании которого производится монтаж - проект. Так вот есть типовые проекты повторного применения, где учтены многие факторы, но не все. Поэтому если у вас нестандартка, то должен быть индивидуальный проект, в котором указана установка наопору св-95 и необходимые траверсы и прочее, для соблюдения требуемых расстояний. Кроме того, возможно, необходимо усиление основания опоры в зависимости от тяжения проводов и грунта. Обратите внимание, для каких грунтов расчитаны пролеты в типовом, а то мне однажды ВЛ по торфу предлагали сделать "по типовому".
OneTwo
Pantryk, Спасибо большое, за ответ)