Добрый день.
Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110.
Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе.
гудвин 30
14.2.2019, 11:59
Читайте про минимальное расстояние от высоковольтных проводов до земли.
В вашем случае высоковольтные вводы Т.П
Вот тут.
https://meganorm.ru/Index2/1/4293785/4293785624.htm
Дык, сварить на стойку-95 траверсу... Поднимутся провода ВЛ, и вешайте спокойно...
Михаил Ник...
14.2.2019, 14:38
СВ-95 для ВЛ-0,38 кВ, СВ-105/СВ-110 - для ВЛ 6,10 кВ - про расстояния вам уже сказали.
Дык, она может, по прочности не тянет?
Производитель сказал, что можно)
Про расстояние читал. 2,5 в земле, остается 7м, расстояние до токоведущих частей 4,5м. 2,5м недостаточно для остального (изоляторов, предохранителей)?
гудвин 30
14.2.2019, 15:50
Производитель сказал, что можно)
Производитель,чего, и что можно.
Цитата(OneTwo @ 14.2.2019, 15:07)

Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110.
Старинная советская поговорка - чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу

Вам ещё сдавать свою работу в эксплуатацию....
Цитата(OneTwo @ 14.2.2019, 15:07)

Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе.
Проект на руках? Где находится монтируемая СТП - населённый пункт, и т.п...?
И вообще, лично Вы какое отношение имеете к энергетике?
Схватили работу, установили что было под рукой (своровали-обменяли...), а теперь хотите пунктик найти чтобы оправдаться?
гудвин 30, Производитель ТП. Сказал, можно устанавливать СТП на 95 опору.
ЛЕША, Ну, чего вы так грубо. СТП находится на ж\д переезде. Наша работа к энергетике отношения не имеет, но установку выполнить нужно. Не оправдаться, а найти доказательство, что так делать нельзя. Но я нигде не нашел опровержения, кроме Типового проекта.
Оно то технически конечно можно и скорее всего не только на СВ-95, а еще и на деревянную скорее всего можно. Но юридически у вас должен быть документ на основании которого производится монтаж - проект. Так вот есть типовые проекты повторного применения, где учтены многие факторы, но не все. Поэтому если у вас нестандартка, то должен быть индивидуальный проект, в котором указана установка наопору св-95 и необходимые траверсы и прочее, для соблюдения требуемых расстояний. Кроме того, возможно, необходимо усиление основания опоры в зависимости от тяжения проводов и грунта. Обратите внимание, для каких грунтов расчитаны пролеты в типовом, а то мне однажды ВЛ по торфу предлагали сделать "по типовому".
Pantryk, Спасибо большое, за ответ)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.