Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Shturman1
Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый https://photos.app.goo.gl/JsMxuK1Kz96QBsms8
Посторонним
А вы их хоть крутнули перед установкой? Больно вид нездоровый.
Shturman1
Вы имеете ввиду крутнуть мегером? Нет, мегером не мерили. А просто мультиметром можно оценить работоспособность опн?
Посторонним
ОПН имеют нелинейную характеристику, и измеренное мультиметром сопротивление не будет совпадать с измеренным мегомметром.
Shturman1
Я вот не пойму мегер использует при измерении большое напряжение а опн при высоком напряжении снижает свое сопротивление и вот что же покажет мегер? Короткое что ли?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.