Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


mr_been
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?


с2н5он
дык это ваше проектное решение
оба способа могут быть использованы
mr_been
Цитата(с2н5он @ 23.2.2019, 9:04) *
дык это ваше проектное решение
оба способа могут быть использованы

Просто есть мнение, что при системе TN-S нужно тащить магистраль заземления от контура заземления ТП через всю кабельную канализацию (до каждого колодца) для того, чтобы защита гарантированно сработала. Как-то это завязано на токе однофазного кз, если я правильно понимаю. Или все-таки необязательно это делать?
Pantryk
Цитата
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
....

1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.


Получается, что если там кабели 0,4, то нужно от ТП тянуть. А если 6 и выше, то можно и локально у каждого колодца. Формально получается так. Но вот от ТП я видел только 1 раз и там была кабельная канализация и сравнительно небольшое расстояние. А так, если большая часть трассы в земле просто, то сталь рядом от ТП не видел ни разу. Возможно это из того же разряда, что и модульные выключатели на 6 кА на ответвлении к щиту собственных нужд от ввода трансформатора.
mr_been
Цитата(Pantryk @ 2.3.2019, 22:35) *
Получается, что если там кабели 0,4, то нужно от ТП тянуть. А если 6 и выше, то можно и локально у каждого колодца. Формально получается так. Но вот от ТП я видел только 1 раз и там была кабельная канализация и сравнительно небольшое расстояние. А так, если большая часть трассы в земле просто, то сталь рядом от ТП не видел ни разу. Возможно это из того же разряда, что и модульные выключатели на 6 кА на ответвлении к щиту собственных нужд от ввода трансформатора.

Все понятно. Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.