Мукасей
Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Первичный осмотр ничего не дал( в квартире через него идут одни розетки).Но, выяснилось, что ночью УЗО отработали во всем подьезде на одноименной фазе. Другие подьезды не в курсе. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО. Вопрос. Что могло вызвать групповое срабатывание защиты? Дождя итд ночью не было или просто совпадение?
Гость
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 9:45) *
...Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО...
Значит у кого-то "левый" ноль. Воруют...
Мукасей
Что то не вьеду ни как. В случае воровства , должен сработать только у вора, а тут групповое.

Забыл добавить, заземляющая жила есть во всех розетках.
И такая идея, если я у себя дома закорочу нулевую жилку и заземляющую, то у соседей УЗО отвалятся или нет?
просто Гоша
Возможно что-то "прилетело" из вне (от энергоснабжающей организации).
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 3.6.2019, 10:21) *
Возможно что-то "прилетело" из вне (от энергоснабжающей организации).

Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения.
Мукасей
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2019, 11:52) *
Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения.

Скачок напряжения если и был, то он кратковременен и был в прошлом. Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор.

Появилась такая версия. У кого то из соседей плита "пробила " на корпус, он заземлен. Пробой произошел ближе к нулевой жиле поэтому явное КЗ отсутствует. Но, нулевая жила соединилась с заземляющей и у всех потребителей через фазную жилу идет 100% тока, а через нулевую 50, остальное через "землю". Разница тока между нулем и фазой вызывает срабатывание УЗО, ему достаточно отличия в 0,03 А.
-Mike-
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 12:45) *
Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО.

Это как? Ведь при при разрыве рабочего нуля на УЗО оно вообще сразу отключается...
Мукасей
Цитата(-Mike- @ 3.6.2019, 11:28) *
Это как? Ведь при при разрыве рабочего нуля на УЗО оно вообще сразу отключается...

Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.
просто интересно
Проверяйте контакты на щитах и в ВРУ, где-то есть точка, на которой ноль в стадии отгорания..
просто Гоша
Почему тогда нельзя было вычислить "пробиванта" поочерёдным откидыванием всех УЗО? Т.е. откинув все и подключая по одному.
просто интересно
Ещё вариант: кто-то из жильцов устроил дополнительное соединение рабочего ноля с землей
Гость сочувствующий
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 11:33) *
... Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.

Но это не значит, что оно выполняет свою функцию защиты.
Мукасей
Цитата(просто интересно @ 3.6.2019, 12:48) *
Ещё вариант: кто-то из жильцов устроил дополнительное соединение рабочего ноля с землей

Такая же мысль закралась в голову, но как это доказать?
Dimka1
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 12:30) *
Такая же мысль закралась в голову, но как это доказать?


разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?
Костян челябинский
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 13:33) *
Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.

Не верю. Это или не УЗО или вы где то врете ошибаетесь. С проходящей только фазой УЗО не взведется так же
Shturman1
Цитата
Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор.

а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно?

Цитата
С проходящей только фазой УЗО не взведется так же

так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?
Костян челябинский
Цитата(Shturman1 @ 3.6.2019, 14:56) *
так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?

Не подумал. Может быть, надо пробовать.
просто интересно
Цитата(Dimka1 @ 3.6.2019, 12:38) *
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?

+1
товарищ дело говорит..
Мукасей
Цитата(Dimka1 @ 3.6.2019, 13:38) *
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?

Накидав схему становится ясно, что идея закоротки нуля с землей не работает. Срабатывание УЗО будет только в той квартире где и произошло соединение. Если бы идея работала, то любой пробой эл. Плиты или утюга вызвал бы отключение УЗО во всем городе.
Ладно, всем большое спасибо, за консультацию.

Цитата(Shturman1 @ 3.6.2019, 13:56) *
а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно?
Все УЗО не взводятся

так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?

Думаю, что без нуля УЗО превращается в обычный автомат.
Гость сочувствующий
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 13:28) *
...
Думаю, что без нуля УЗО превращается в обычный автомат.

Каким образом? У него нет расцепителей!
Костян челябинский
У меня есть мысль почему сработали так называемые УЗО только на одной фазе и больше нигде. Но автору видимо это не интересно, потому что он не дает полной информации.
-Mike-
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2019, 13:52) *
Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения.

Остаётся только этот вариант, тем более по одной фазе. Правда не все типы УЗО на это способны - напишите свой тип.
Shturman1
но только остается вопрос почему не взводятся все УЗО (как говорит автор). Неужели скачок напряжения вывел из строя все УЗО одной фазы.
-Mike-
Цитата(просто интересно @ 3.6.2019, 14:41) *
Проверяйте контакты на щитах и в ВРУ, где-то есть точка, на которой ноль в стадии отгорания..

Возможно с этим источником превышения фазы.

Цитата(Shturman1 @ 3.6.2019, 17:09) *
но только остается вопрос почему не взводятся все УЗО (как говорит автор). Неужели скачок напряжения вывел из строя все УЗО одной фазы.

Вроде я знаю, как включать УЗО - предварительно утапливая кнопку. А однажды меня, видать, "заклинило" и я упорно её взводил одним рычажком, постоянно отпрыгивающим... icon_smile.gif
Ixtim

ТС вооще мутный какой-то... ничего толком не рассказал, напустил туману и слился... Впечатление, что вчера из дворников в электрики перевелся... имхо
rosck
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 11:33) *
Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.

Нужно откинуть провода после УЗО а не до.
Тогда станет ясно где проблема. Если в линии, мегер в руки и проверять линию.