Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель на двигатель 15 кВт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Почемучка
Доброго времени суток! Получил проект на 25 этажный жилой дом. Мягко говоря "смущает" сечение кабеля на вентилятор подпора воздуха, мощность двигателя 15 кВт, проектировщица закладывает кабель FRLS 5x70, длина кабеля 135м. Согласно проекта указан расчетный ток 28,5, пусковой ток 199,6.
Пытался поспорить с проектировщицей, она ссылается на экспертизу, которая требует пятикратный запас по сечению и автомату(кстати автомат закладывает 160А!!!) Помогите разобраться. Также заложен 5х70 на насосы противопожарные, с такими же показателями привода по мощности и току.
с2н5он
Цитата(Почемучка @ 27.6.2019, 7:45) *
требует

на основании чего?
Костян челябинский
Ну. Кроме самой отсылки к экспертизе она должна была вам дать... Не то, что вы подумали, а тот документ и пункт в нём, на который ссылается экспертиза
электроник1
дура эта проектировщица, причём круглая. ей бы самой проложить этот кабель к этому движку и подключить- может быть, тогда она узнает, что сделала.
Олега
Цитата(Почемучка @ 27.6.2019, 7:45) *
.. "смущает" сечение кабеля на вентилятор подпора воздуха, мощность двигателя 15 кВт, проектировщица закладывает кабель FRLS 5x70, длина кабеля 135м. Согласно проекта указан расчетный ток 28,5, пусковой ток 199,6.
Пытался поспорить с проектировщицей, она ссылается на экспертизу, которая требует пятикратный запас по сечению и автомату(кстати автомат закладывает 160А!!!) Помогите разобраться.
Вентилятор подпора воздуха может иметь кратность пускового тока (6-8 )Iн. Ваша проектировщица выбрала не самый большой (7), скорее всего по тех.характеристикам установки, тут все нормуль..
Падение напряжения на алюм.кабеле сечением 70 мм2 (от ШВ до вентилятора) на время пуска (при Cosf=0,35) 0,41*199,6*0,135= 11 В (или 11*100/400=2,75%)
Чтобы вписаться в приемлемые для запуска двигателя 8% (к прим.), до ЩВ должно падать не более 5,25%. Для нас эти данные не доступны. К тому же таких установок подпора, пож насосов.. может быть несколько. Они могут включаться одновременно и не иметь УПП. Поэтому сеть до ЩВ может еще более грузиться.
А вы-то чем собственно аргументируете претензии к девушке ?

Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2019, 9:36) *
.. она должна была вам дать... Не то, что вы подумали, а тот документ и пункт в нём, на который ссылается экспертиза
По запросу заказчика проектная контора обязана предоставить все необходимые расчеты. Если Почемучка не заказчик, то ему следует убедительно потеребить заказчика, получить и проверить расчеты.
Pantryk
Могу предположить, что завышение номинала автомата - способ выполнить требование об отсутствии тепловых расцепителей на противопожарных вентиляторах без использования специальныйх моделей АВ. Ну а кабель это уже шаблон, что кабель должен соответствовать автомату.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.