Цитата(Мукасей @ 30.6.2019, 19:22)

возле тебя проходят шины с током 330 кА. Магнитное поле дай Бог.
Ух ты, как классно! До сих пор свежи воспоминания, как налаживали АСУТП электролизёров (правда, магниевых, но там свои приколы). Впечатления о том, как несёшь лом, а тебя разворачивает, как стрелку компаса, незабываемы. Не думал, что прочту об этом на форуме для чайников

.
А если серьёзно, то там целый свод специализированных инструкций по ТБ, и лучше пусть займётся этим инженер, ответственный за охрану труда. Там требуются расчеты и измерения.
Хотите сами разобраться? О"кей.
У вас в РФ сейчас есть прекрасные действующие документы по этому поводу. Начните с ПРИКАЗа от 24 июля 2013 г. N 328н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. В Приложении к нему найдите раздел XXIV. Охрана труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей.
Касательно магнитного поля там нет разделения на постоянное и переменное. По крайней мере, в наших разработках и инстукциях мы использовали значения для постоянного тока, поступающего в цех на технологию по шинам с выпрямительной подстанции.