Николай Викторо
1.7.2019, 10:46
ДУ, уважаемые. Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20. Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки. Пытался всё это объяснить заказчику. Он требует ссылку на нормативный документ. Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ. Заранее благодарен за ответ.
электроник1
1.7.2019, 17:31
здесь не всё так просто- ГОСТ Р 50571.28-2006. здесь важно также предназначение помещений. и по ним необходимо расчитывать освещённость. на таких заказах ответственность очень большая. категория электроснабжения здесь может быть 1 особая. подробности я не знаю- только предполагаю. я сам когда-то сделал проект на больницу, поэтому знаю- чо это такое.
электроник1, Вы вопрос читали?
электроник1
1.7.2019, 17:56
Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:54)

электроник1, Вы вопрос читали?
нужен документ, который регламентирует степени защиты розеток в поликлинике.
Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 10:46)

Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20.
Если помещения без повышенной опасности, почему бы нет? Конечно, не во всех, во влажных и неотапливаемых зонах не прокатят.
Цитата
Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки.
Но все же не как в ТЦ. В основном шваброй.
Цитата
Он требует ссылку на нормативный документ.
Вряд ли найдете нормативы, хотя и могут быть локальные доки, ужесточающие существующие нормы.
Николай, информация в копилку.
Опубликовано в журнале "Сестринское дело" №1 2001 Инфекционная безопасность
Санитарная обработка поверхностей в помещениях ЛПУ
"Генеральные уборки в ЛПУ проводятся в соответствии с планом-графиком…. Тщательно моют стены, двери и т.д., уделяя особое внимание выключателям, дверным ручкам, замкам. Ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают светильники, арматуру, отопительные батареи, мебель, поверхности аппаратов, приборов, освобождая их от пыли."
СанПиН 3.5.2528-09 (дополнение к СанПиН 2.1.3.1375-03
"Генеральная уборка включает мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры путем использования моющих и дезинфицирующих средств."
"Текущая дезинфекция проводится систематически в инфекционных лечебных учреждениях (инфекционные стационары, противотуберкулезные стационары и диспансеры, кабинеты инфекционных заболеваний в поликлиниках, изоляторах соматических больниц, кожно-венерологических диспансерах и т.д.)"
До актуализации СП31-110 был минимальный пункт 4.39 "В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0)." (2'0 это не IP20). На сегодня в СП256 п.5.4.11 ссылается: "В помещениях лечебно-профилактических учреждений при выборе светильников следует учитывать требования СП 158.13330", но по-моему там обещанного нет.
Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 11:46)

... Заказчик настоятельно советует ... Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ...
Очередной "победитель тендера" продетектировался..
СП 158.13330.2014 изучайте...
Цитата(Олега @ 2.7.2019, 0:23)

СП 158.13330", но по-моему там обещанного нет.
Извиняюсь, "давненько не брал в руки шашек" - уже есть
приложение П (по IP светильников).