Здравствуйте!
Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.
На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка.
Также на фотографии существующий щиток
Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Во первых. Три первых УЗО взять 63/0.03, четвёртое 40/0.03
Shturman1
3.7.2019, 22:45
Я бы на свет сделал минимум две группы освещения, а то вышибет автомат и потушит свет во всей квартире, а если будет хоть две групы то часть света останется.
Бытовым духовкам вполне хватает отдельной линии 3х2,5 мм.кв под автоматом на 16 А. А 3х4 это избыточно и подключить к простой бытовой розетке такие жилы весьма проблематично, там максимум 2,5 кв. мм входит
Про номиналы УЗО вам уже сказали выше.
Если это вторичный жилой фонд, то будет не лишним установить реле напряжения для защиты техники от повышенного/пониженого напряжения.
Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54)

Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов)
Стоимость проекта с учетом длинны кабелей посчитали? Сколько получилось?
Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 8:19)

Стоимость проекта с учетом длинны кабелей посчитали? Сколько получилось?

Стоимость не считал, именно поэтому спрашиваю все ли верно в щитке спланировано и можно ли что либо оптимизировать.
Цитата(VadimT @ 4.7.2019, 9:09)

Стоимость не считал, именно поэтому спрашиваю все ли верно в щитке спланировано и можно ли что либо оптимизировать.
"На глаз" то вроде верно. Оптимизация начинается после того, как прикинут стоимость реализации нарисованного, т.к. хотелки часто большие, а финансовые возможности маленькие.. Вот теперь прикинь стоимость с учетом длин проводов, количества автоматов, трудоемкости работ (если не сам будешь делать) и подумай будут ли оправданы такие затраты, или может оставить старую схему в квартире, а для дополнительной нагрузки протянуть отдельную линию с автоматом и этого будет достаточно?
УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...
а вдруг?
Из России
4.7.2019, 12:16
Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54)

УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...
Да, убрать!!!
просто Гоша
4.7.2019, 14:07
Цитата
... кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.
Сечение провода/кабеля на вводе в квартиру какое? Достаточное ли для приплюсовке таких мощностей? Какой автомат стоит в этажном щитке?
электроник1
5.7.2019, 18:20
я пока что ничего плохого сказать не могу.
По оптимизации. Можно сократить количество автоматов, заведя в каждый по 2 провода, а автоматы взять на максимально допустимый для данного сечения номинал (На 1,5 (в трубе и т. п.) можно ставить 16 А, на 2,5 - 20 А, на 4 - 25 А, на 6 - 32 А), например кондиши можно легально запитать от 3 автоматов.
Обязательно поставить реле напряжения, хотя бы одно (если нет стабилизатора).
УЗО лучше ставить механические с максимально допустимым номиналом по току нагрузки (не путать с током утечки).
Гость сочувствующий
6.7.2019, 13:46
Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54)

...
Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.
...
Вы увеличиваете потребляемую мощность, а организационные вопросы, такой например: согласовали это с Вашей УК? Имеется ли техническая возможность увеличения потребляемой мощности, даже со всеми коэффициентами? Вы сейчас переделаете всё, а мощности может не хватить ...
электроник1
6.7.2019, 20:45
а что в стояке проложено?
Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54)

УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...
Наружный блок не 1 класса ? Станет работяга трубы водосточные менять или карнизы (с трубами соприкасаемые).. Или фасад красить, а рядом токоотвод МЗ.. Ну, и дождик по-прыскал.. Может всё же оставим УЗО ?
Наружные блоки кондеев - 1 класса.
Ну вот.. тогда имеем основание применить дополнительную меру защиты в виде УЗО - наружные (даже под навесом, козырьком) установки приравнены к особо опасным помещениям.
Бытовые кондиционеры обычно подключают с использованием розеток, а это п.1.7.176
В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.
Цитата(S-cream @ 7.7.2019, 21:27)

В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.
Можно, только такая оптимизация приведет к групповому отключению при замыкании на любой из групп. Нужно ли это ТС ? Может у него с деньгами напряга нет.