Здравствуйте! Делаем ремонт в ванной. В стене расположена общая шахта с трубами (на 4 квартиры), куда наш сантехник-электрик решил расположить и щиток для ванной комнаты. Мы люди далекие от всех этих комуникаций, но сообразили сказать ему, что надо бы как-то обеспечить герметичность, т.к. в нашем доме постоянно у кого-то какие-то проблемы с трубами, и в общей шахте легко может случиться протечка. Сказал, что-нибудь придумает. В итоге от него нам пришлось отказаться, т.к. многие моменты (не только этот) делал, немного спустя рукава. На данный момент у нас есть два варианта - нарастить провода и увести их через другую нишу в шахте на кухню за кухонный гарнитур, куда есть доступ при вынимании духовки, и там установить щиток, либо же просто в этом же месте, в шахте, вместо обычного установить уличный. Подскажите, что бы вы сделали в данной ситуации?
P.S. на данный момент всё обесточено, но уже сейчас на считок что-то капает уже не первый день, щиток прикрыли пластиковым контейнером.
S-cream
Оба варианта отвратительны.
Скажите, а это общеквартирный щиток, или индивидуальный для санузла?
Гость_Анастасия_*
Только для ванной. Общеквартирный в подъезде. Это охраняемый дом, всего на 7 квартир, поэтому коммуникации здесь немного нестандартно сделаны.

Кроме того, провода во всей квартире алюминиевые, от застройщика (дому 21 год), а в ванной при ремонте решили заменить их на медные. Распред коробка в коридоре над входом в ванную.
Dimka1
А что в ванной больше места нету чтобы повесить компактный щиток (минибокс) подальше от труб и замаскировать его чем нить "красивым"?
Сфоткайте и покажите что у Вас стоит. (файлы выложить на радикал, а сюда ссылку)
просто Гоша
Какой бы фешенебельный ремонт не был бы произведён, но электрический щиток достоин того чтобы его расположили в удобном для доступа и безопасном для него месте.
Олега
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 7:24) *
.. в общей шахте легко может случиться протечка.
В шахте - безусловно. Но протечки прогнозируют даже при расположении под помещением с мокрыми технологиями. В таких местах, к примеру, щитовые помещения не располагают (я не приравниваю, говорю о здравом смысле).
По эл.оборудованию в ванной полезен ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (если окончательно не запутает icon_smile.gif )
В целом - недоумеваю что щитку в ванной комнате делать в принципе ? какой необходимостью вызвано решение ? Дичь.
Из России
И как этот щиток, который за духовку переедет!!!, потом планируете эксплуатировать?
Как писали ранее,
"надо фото иль чертеж...Ну а так, как его добыть, то чего вообще не может быть???" (С).
Грамотно это пригласить специалиста на место. Сказать свои хотелки, послушать его ответы.
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 8:47) *
А что в ванной больше места нету чтобы повесить компактный щиток (минибокс) подальше от труб и замаскировать его чем нить "красивым"?
Сфоткайте и покажите что у Вас стоит. (файлы выложить на радикал, а сюда ссылку)


Все провода уже прокинуты в эту шахту и уже все заштукатурено. Поэтому озвучила два варианта, возможных в данной ситуации, один из которых (уличный щиток) предложил новый электрик.
Подскажите, что именно нужно сфотографировать, чтобы ситуацию прояснить?

Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 8:47) *
Какой бы фешенебельный ремонт не был бы произведён, но электрический щиток достоин того чтобы его расположили в удобном для доступа и безопасном для него месте.


Я с вами согласна! Если бы изначально мне это было озвучено, я бы придумала, куда его разместить и чем прикрыть. Но сантехник-электрик предложил разместить его в этой шахте, что показалось мне удобным (знаете, когда вызываешь мастера, а сама мало что понимаешь, то просто доверяешь мастеру и его решениям). Сейчас осталось только плитку положить и ремонт будет закончен. Поэтому выводить его куда-то в другое место, кроме как на кухню, не предоставляется возможным. Понимаю, что мои два варианты - это компромисс, но иногда и с ними приходится мириться. Мне главное теперь понять, будут ли эти компромиссы реально безопасными.

Цитата(Олега @ 5.7.2019, 9:31) *
В шахте - безусловно. Но протечки прогнозируют даже при расположении под помещением с мокрыми технологиями. В таких местах, к примеру, щитовые помещения не располагают (я не приравниваю, говорю о здравом смысле).
По эл.оборудованию в ванной полезен ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (если окончательно не запутает icon_smile.gif )
В целом - недоумеваю что щитку в ванной комнате делать в принципе ? какой необходимостью вызвано решение ? Дичь.


Как я писала выше, общий щиток находится в подъезде. А ремонт мы делаем только в ванной, которая максимально удалена от входной двери. Я так полагаю, поэтому на нее мастер решил ставить свой собственный щиток.

Цитата(Из России @ 5.7.2019, 9:53) *
И как этот щиток, который за духовку переедет!!!, потом планируете эксплуатировать?
Как писали ранее,
"надо фото иль чертеж...Ну а так, как его добыть, то чего вообще не может быть???" (С).
Грамотно это пригласить специалиста на место. Сказать свои хотелки, послушать его ответы.


Щиток планируем эксплуатировать, вынимая духовку из ниши, когда нужно. Это нетрудно сделать, кроме того доступ к щитку ведь нечасто нужен.
Специалиста нового мы пригласили, он и предложил в данной ситуации поставить уличный щиток вместо обычного. Но я после всего происходящего уже никому не доверяю, поэтому и зашла на этот форум, чтобы разные мнения услышать и прислушаться к большинству.
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 10:14) *
Все провода уже прокинуты в эту шахту и уже все заштукатурено. Поэтому озвучила два варианта, возможных в данной ситуации, один из которых (уличный щиток) предложил новый электрик.
Подскажите, что именно нужно сфотографировать, чтобы ситуацию прояснить?


Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать

-Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода.
-Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу.
S-cream
Цитата
Распред коробка в коридоре над входом в ванную.

А может туда, на место распред коробки?
Уж точно встать на табуреточку, если сработало, гораздо проще, чем вытягивать духовку.
Пример: погас свет в ванной. Причина? Сработал автомат? Перегорела лампа? Отвалился провод? Ну, пойдём достанем духовку. О, не, не в этом дело. Ну, ты пока духовку не ставь на место, сейчас разберёмся в ванной, потом поставим...
И вот такая канитель может тянуться долго и упорно.

А пока плитку не положили - переносите щиток и провода. Дешевле будет, в итоге. Компромиссов тут быть не должно. Например - прорыв трубы ГВС заполнит всю шахту паром. Который осядет в щитке, и, как говорится, "провода заржавеют".
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 10:45) *
Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать

-Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода.
-Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу.


Вот фото того, как выглядит шахта и щиток (фото старое, сейчас уже заштукатурен кирпич)

d.radikal.ru/d17/1907/5c/feed94a4214c.jpg

c.radikal.ru/c26/1907/72/050042fb6eb8.jpg

a.radikal.ru/a39/1907/bf/eec184740055.jpg

a.radikal.ru/a42/1907/92/ac31e8b3051d.jpg

Провода как раз все сверху заходят в него...
Олега
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 10:45) *
Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать

-Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода.
-Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу.
Оказывается польза от фоток имеется. )) Какие будут советы ?


Цитата(S-cream @ 5.7.2019, 10:59) *
А пока плитку не положили - переносите щиток и провода...
Согласен.
Второй щиток в квартире - ни к чему. От квартирного группового щитка - отдельные линии.
Все переделки - за счет электросантехника !
Гость_Анастасия_*
Цитата(Олега @ 5.7.2019, 11:46) *
Второй щиток в квартире - ни к чему. От квартирного группового щитка - отдельные линии.


Объясните, пожалуйста, (чайнику) как так? Провода то есть просто по квартире будут идти? Мы же не можем штробить и утопить их, мы ремонт только в ванной делаем, остальные комнаты еще очень нескоро будем переделывать, а коридор и прихожую так, может, и вообще трогать не будем.
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 11:12) *
Провода как раз все сверху заходят в него...


Это вид из ванны в шахту?
Как Вы в эту шахту пролезаете? Если трубу там прорвет, то как туда пролезть и заменить? Кирпичи разбивать?

Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 12:33) *
Это вид из ванны в шахту?
Как Вы в эту шахту пролезаете? Если трубу там прорвет, то как туда пролезть и заменить? Кирпичи разбивать?


Да, вид из ванны в шахту. Шахта уходит в подвал. Уже меняли трубы соседям сверху. В наш проем (т.к. он у нас больше, у самих соседей маленький лючок) опускали трубу, снизу в подвале её ловили. Ну и потом вверх до соседей доводили.
просто Гоша
Ну и молодцы эти электрики-пэтэушники! Кран прорвёт и прямой наводкой по нашему щитку! Ай-я-яй ...
А если шахту эту пробурить (чтоб туда кабеля вывести) то куда выходим?
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 12:51) *
Да, вид из ванны в шахту.


Ну и почему Вы не можете нарастить провода и щит из шахты перенести в ванную и прикрутить к кирпичам (справа или сверху) этого "окна"?
Гость_Анастасия_*
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 12:54) *
Ну и молодцы эти электрики-пэтэушники! Кран прорвёт и прямой наводкой по нашему щитку! Ай-я-яй ...
А если шахту эту пробурить (чтоб туда кабеля вывести) то куда выходим?


Прямо - это стена с кухней (как раз в ней есть внизу ещё другая дырка, ниже, которая выходит за кухонный гарнитур, за духовку). А если направо прорубить, то коридор, рядом с дверью в ванную как раз.

Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 12:58) *
Ну и почему Вы не можете нарастить провода и щит из шахты перенести в ванную и прикрутить к кирпичам (справа или сверху) этого кирпичного "окна"?


Во-первых, там уже не кирпичи, а заштукатурено всё. Допустим, ок, проштобить штукатурку, уложить провода и заново штробы заштукатурить. Но тут возникает "во-вторых". А именно - эстетическая составляющая. Щиток этот будет на самом видном месте, как бельмо. Спрашивается - для чего был куплен потайной люк для сантехники, на который будет клеется плитка, чтобы рядом просто вот так висела другая бандура. Понимаю, что у спецов в приоретете должна быть безопасность, и это правильно. Но тем не менее все тех коммуникации все мастера по возможности тоже стараются спрятать. Вот и наш мастер решил спрятать, но как-то не очень удачно... Хотелось бы найти другой вариант, при котором эстетическая составляющая не пострадает. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, я хочу для себя понять, чем мои два варианта плохи? По сути - вывод щитка на кухню за духовку - это то же самое, что вы предлагаете. Только за духовку неудобно будет лазить, но мы готовы это неудобство терпеть ради "красоты", скажем так.

Цитата(S-cream @ 5.7.2019, 10:59) *
Например - прорыв трубы ГВС заполнит всю шахту паром. Который осядет в щитке, и, как говорится, "провода заржавеют".


А уличный щиток не спасёт при такой ситуации? Если с IP65 установить?
Dimka1
Ну если готовы неудобства терпеть, то проблем нет. Переносите. Главное коротких замыканий в ванной не устраивайте и 100 лет Вам в этот щиток лезть не понадобится. Можете его вообще убрать. Соедините провода наглухо, заизолируйте, загерметизируйте и оставьте их в шахте.
В случае КЗ в ванной, выбьет автомат на подъездной площадке. Включите и все будет работать без этого щита.
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 13:40) *
Ну если готовы неудобства терпеть, то проблем нет. Переносите. Главное коротких замыканий не устраивайте и 100 лет Вам в этот щиток лезть не понадобится.


А уличный щиток поставить - это хуже вариант? Новый электрик сказал, что лучше сделать так, поскольку если наращивать провода и уводить щиток за пределы шахты, то "нужно будет в шахте распред коробку ставить" (это что он сказал), и мол риск остаётся такой же. А вот если уличный поставить, то он рассчитан на снег и дождь и ему ничего не будет при прорыае трубы, т.к. он полностью герметичен. Так и есть?
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 13:54) *
А уличный щиток поставить - это хуже вариант? Новый электрик сказал, что лучше сделать так, поскольку если наращивать провода и уводить щиток за пределы шахты, то "нужно будет в шахте распред коробку ставить" (это что он сказал), и мол риск остаётся такой же. А вот если уличный поставить, то он рассчитан на снег и дождь и ему ничего не будет при прорыае трубы, т.к. он полностью герметичен. Так и есть?


Зачем Вам вообще щиток нужен? Вы по нескольку раз в день им будете ванную зачем-то обесточивать?
Уберите его вообще. Провода скрутите или сожмите зажимами, заизолируйте, загерметизируйте и все будет работать без щита. Щиток оставьте себе на память.
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 13:58) *
Зачем Вам вообще щиток нужен?


Этого я не знаю)) Так было задумано мастером, я ему доверилась изначально. Только потом уже поняла, что зря. Но какая-то логика у него определенно была)) Может, это связано с тем, что провода везде алюминиевые, а в ванне на медные поменяли? Соединили их в распред коробке, которая над входом в ванную в коридоре. Вообще в ванне из электрики - потолочное освещение, два призеркальных светильника и розетка для стиралки. В начале еще планировалась душевая кабина с джакузи, парогенератором, радио и прочими прибамбасами, и под неё он купил УЗО. Но в последствии мы от нее отказались в пользу обычной ванны и душевой в строительном исполнении. Вот такие вводные. А нужен для этого щиток или нет - я совсем не шарю в этом.



Про главное забыла - еще насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы.
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 14:15) *
Про главное забыла - еще насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы.


это всё только в ванне?
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 14:20) *
это всё только в ванне?


Да
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 14:22) *
Да


тогда узо нужно
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 14:25) *
тогда узо нужно


Ну вот. Соответственно, и щиток, верно?
Из России
, Мое мнение - надо на месте смотреть. Пригласили спеца, послушали его...здесь можно посоветоваться по решению спеца. Пока совет такой: хотите щиток - ставьте!
Не хотите - не ставьте...
Помимо новых и новых вводных, хотелок есть бюджет.
За деньги, и если позволяет время, можно дом разобрать и перенести на 50 метров. А уж с электрикой ванной комнаты разобраться ... можно.
Щит нужен в таком месте, чтобы было удобно его эксплуатировать. Доступ к щиту нужен всегда. И не только флажок автомата поднять, или кнопку УЗО нажать - ее, кнопку нужно раз в месяц нажимать и проверять работоспособность УЗО!!! - но и заменить при необходимости тот же автомат или УЗО в щите. Все когда-то выходит из строя.
Решайте сами. Грамотно хотите - прислушайтесь. Хотите чтобы было ... и так пойдет....
Гость_Анастасия_*
Цитата(Из России @ 5.7.2019, 15:20) *
, ...здесь можно посоветоваться по решению спеца.


Так я именно для этого сюда и пришла. Первый спец установил щиток в шахту с сантехникой. Второй предложил поменять этот обычный щиток на уличный. Пока мне здесь предлагают либо убрать щиток вообще, либо перенести его, что тоже мне приходило в голову. Про уличный щиток пока никто своего мнения не излагал) Я и стремлюсь ко всем мнениям прислушаться и прийти к общему заключению. А по поводу времени - его как раз и не особо много, плитку надо было еще неделю назад укладывать, потому изначально и озвучила, что штробить, бурить и т.д. нежелательно, т.к. все уже отштукатурено. В понедельник должны начаться работы по укладке плитки. Завтра приходит электрик доделывать мелочи по электрике, и вот как раз с щитком разбираться. Я и хочу для себя понять - его решение с уличным щитком адекватно или я опять нарвалась на горе-мастера.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 13:58) *
Уберите его вообще. Провода скрутите или сожмите зажимами, заизолируйте, загерметизируйте и все будет работать без щита. Щиток оставьте себе на память.
Дима, может и с квартирным щитком так же ? Адын автомат, канители меньше.. ))

Что за темы пошли, дурдомовские.. Кто-то чего-то по-нахреначит, а придумать надо и чтоб хай-фай и чтоб без затрат..
Гость_Анастасия_*
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 16:04) *
Я мож не дочитал, но всёж поясните - уличный щиток это который вы собираетесь ставить на улице или это влагозащищённый, но который вы так и пытаетесь стиснуть в вашу вакханалию? У вас в этом щитке получается сложнейший пульт управления всеми системами (+ УЗО как советуют) и вы собираетесь каждый раз как шахтёр в шахту эту вашу лазить. Вам самой то не смешно?

Эко горе - "уже заштукатурено"...
Но как я понимаю уговаривание бессмысленно.


Про вакханалию - это вы, конечно, точно подметили.

Уличный - это влагозащищенный, да. И его предлагает электрик установить на то же место (в шахту с трубами) вместо обычного. Таким образом, никуда лазить не придется, просто потайной люк (на уровне роста) в стене ванны отщелкнуть и вот он тут (я выше фото скидывала). Но у меня вопрос - действительно ли этот щиток настолько герметичен и выдержит в случае чего прорыв трубы в шахте?
А вариант как "шахтер в шахту залить" - это оставить обычный щиток, но увести его на кухню за духовку, для чего надо будет нарастить провода.
Олега
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 16:04) *
.. и вы собираетесь каждый раз как шахтёр в шахту эту вашу лазить. Вам самой то не смешно?
Смешнее с намыленной кормой на улицу выбегать. (пардон, сообщ.31 не успел прочесть)
Предлагаю расположить щиток на плоту в ванной, типа наподобии:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_Анастасия_*
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 16:04) *
"уже заштукатурено"...
Но как я понимаю уговаривание бессмысленно.


Плиточнику за простой уже приличную сумму надбавила. Так что не горе, конечно, но как доп фактор, который надо брать во внимание.
И я так и не понимаю пока, на что конкретно "уговариваете"?

Цитата(Олега @ 5.7.2019, 16:36) *
Смешнее с намыленной кормой на улицу выбегать.


Кстати, да! Если совсем отказываться от отдельного щитка для ванной, то выбегать-то придется в подъезд. И неизвестно, в каком состоянии выключение света может застать) Спасибо за мысль. Думаю, исходя из этого, все-таки отказываться от щитка не совсем рационально.
Олега
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 16:43) *
.. отказываться от щитка не совсем рационально.
Дополнительный распред.щит (уж если действительно есть причины) ставят при входе, в коридоре. Никак не в ванной комнате
Dimka1
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 16:43) *
Кстати, да! Если совсем отказываться от отдельного щитка для ванной, то выбегать-то придется в подъезд. И неизвестно, в каком состоянии выключение света может застать) Спасибо за мысль. Думаю, исходя из этого, все-таки отказываться от щитка не совсем рационально.


При коротком замыкании может и придется выбежать, т.к. избирательности часто не бывает. Отрубает оба автомата на линии.
Кстати, для чего Вам нужны электрические маты в ванной? У Вас вроде батареи центрального отопления есть. Тепло ведь будет. В крайнем случае можно кинуть коврик и надеть шлепанцы.
Вы понимаете, что если Вы зальете пол и произойдет утечка, то УЗО не даст Вам включить электроснабжение в ванной.
Дальше - поднимать пол и искать утечку. Оно Вам надо? Может стоит убрать все электрооборудование с пола? Тогда отпадет необходимость в УЗО, автоматах и щитке.
Из России
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 16:35) *
Но у меня вопрос - действительно ли этот щиток настолько герметичен и выдержит в случае чего прорыв трубы в шахте?


Невыдержит... Но в теории, и у продавца!!!, выдержит.
Щиты вообще от воды должны быть дальше. У Вас не про снег-дождь речь идет, а про напор воды из трубы. Это в худшем случаи.

Поделитесь потом, как сделаете!!!, своим решением.

Dimka1, Теплый пол, электрический, часто на/в стену укладывают. Под зеркало.
Результат - зеркало не потеет.
Понятно, это решение для тех, у кого полотенца нет, чтобы протереть запотевшее зеркало...
Олега
Цитата(Олега @ 5.7.2019, 17:29) *
Дополнительный распред.щит (уж если действительно есть причины) ставят при входе, в коридоре. Никак не в ванной комнате
Подкреплю сказанное. Пункт 7.1.52. из ПУЭ никто не отменял:
"В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
просто Гоша
Цитата
... насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы.
Как вы всем этим инструментарием (расположенным в шахте) собирались управлять? Это ведь не просто вкл/выкл автомат. Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами. Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там. Всё остальное будет от лукавого и не будет давать успокоения вашей душе.
rosck
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 23:12) *
Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там.

Помимо угрозы прорыва трубы, возможно образование конденсата, так как помещение с повышенной влажностью. Вся автоматика, со временем может начать окислятся. Особенно этому подвержены регуляторы тёплых полов. Лучше убрать щит из сан узла.
Олега
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 23:12) *
Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами..
"Постоянно".. в процессе мытья ? icon_wink.gif

Не понятно, открыла ли Настя с ГОСТ. И вообще, хоть кто-нибудь. Вопрос о зонах в теме не возник.
На запретный пункт в ПУЭ - тоже реакция нулевая.
Есть ли смысл в дальнейшем урезонивании ТС , если требования нормативов однозначны ?
Гость_Анастасия_*
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 18:45) *
Кстати, для чего Вам нужны электрические маты в ванной? У Вас вроде батареи центрального отопления есть. Тепло ведь будет. В крайнем случае можно кинуть коврик и надеть шлепанцы.
Вы понимаете, что если Вы зальете пол и произойдет утечка, то УЗО не даст Вам включить электроснабжение в ванной.
Дальше - поднимать пол и искать утечку. Оно Вам надо? Может стоит убрать все электрооборудование с пола? Тогда отпадет необходимость в УЗО, автоматах и щитке.


Электрические полы нужны на межсезонье, когда отопления нет, но не лето на дворе. Дело в том, что ванная сама по себе не супермаленькая (9 кв м) и из нее еще есть окно и дверь на неутепленный балкон. Поэтому в межсезонье душ принимать очень холодно будет. Вот тогда и будут спасать электрические полы. То есть, они не просто для того, чтобы пол нехолодный был, у них будет функция обогрева помещения.
А про то, как его может залить, тоже не поняла, объясните, пожалуйста? Все провода будут спрятаны под плитку, затирка будет эпоксидная, как до матов вода доберётся?

Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 23:12) *
Как вы всем этим инструментарием (расположенным в шахте) собирались управлять? Это ведь не просто вкл/выкл автомат. Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами. Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там. Всё остальное будет от лукавого и не будет давать успокоения вашей душе.


Насос находится в нише, где батарея (под окном), а дисплеи регулировки теплого пола и батареи на стене в ванной на входе, рядом ни раковины, ни ванны, ни других источников воды.

Вам спасибо большое за идею пробуролить шахту! Так мы и решили сделать, и щиток будет в коридоре.

И всем-всем ОГРОМНОЕ спасибо за все ваши советы и комментарии! Убедили меня, что оставлять щиток в шахте, пусть даже и якобы влагостойкий - полный бред.
просто Гоша
Цитата
... полный бред
Именно. Шахта связанная с подвалом всегда будет иметь повышенную влажность (эт я сейчас даже не про протечки). А в щитке автоматы и прочая электроника хоть чуть-чуть, но теплее окружающего их воздуха. В итоге что мы имеем? Правильно - точку росы (конденсат) в отдельно-взятом боксе/щитке. И чем влагоустойчивее (герметичнее) этот наш щиток тем быстрее/больше в нём будет этого конденсата.

Про страсти вокруг тёплого пола забудьте - сделают нормально и ничё ему не будет.
Инк
просто Гоша, в этой вселенной законы физики немного не так работают - чем герметичнее и теплее коробка, тем суше внутри.
Костян челябинский
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 6.7.2019, 13:03) *
Вам спасибо большое за идею пробуролить шахту! Так мы и решили сделать, и щиток будет в коридоре.

Я бы на вашем месте задумался и насчёт компетенции нового электрика. Почему людям через интернет виднее чем ему на месте
просто Гоша
Инк, да, ляпнул не подумав.

А местному электрику умничать чревато - развернут и найдут нового. Эт мы тут поумничать горазды.
Гость_Анастасия_*
Цитата(Костян челябинский @ 6.7.2019, 15:19) *
Я бы на вашем месте задумался и насчёт компетенции нового электрика. Почему людям через интернет виднее чем ему на месте


Если б я в его компетенции не сомневалась, я бы сюда не пришла)) Но доверия у меня теперь нет ни к кому, у меня и сантехники новые ошиблись, когда за старым косяк исправляли.

В общем, товарищи, теперь новый электрик хочет в этой шахте распред коробку поставить icon_biggrin.gif Я уточню у него завтра, зачем, но, полагаю, обусловлено это тем, что для вывода щитка в коридор нужно будет пару проводов нарастить, среди них один толстый трехжильный. Видимо, хочет коробкой дополнииельно защитить места соединений. На всякий случай решила опять у вас переспросить, это норма?)
Инк
Думаю, что норма, если коробка достаточно герметична. Глянул сейчас на неплохую коробку IP65 (буду ставить её под открытое небо, у вас ситуация с влагой похуже) - ей бы я не доверился, нужно с IP побольше (вторая цифра обозначает защиту от воды, желательно хотя бы 66).
просто Гоша
Провода соединить скруткой и пайкой, заизолировать и 100 лет им ничего не будет. Без всяких коробок.
Инк
Если просто наращивать провод тем же сечением и материалом, то я тоже обычно обхожусь без коробок. Но... электрик профессия творческая, у каждого свои методы. Если у него, например, есть опыт с коробками, но нет опыта с пайкой, то я бы предпочёл, чтобы он опыт нарабатывал где-то в другом месте icon_smile.gif
Roman D
Электрики разные бывают
Гость_Анастасия_*
Ок, спасибо, учту это)