Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подбор УЗО для крахоборов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Стас92
Здравствуйте, имеется частный дом в деревне. заземление отсутствует. клиент колеблется ставить одно УЗО или нет
вот перечень комнат и электроприборов
мансарда, розетки и свет +электро плитка = 2шт по 16А
Санузел, бак Ariston, стир машинка, розетка и свет = 3шт по 16А
Кухня, плита+ розетки и свет = 1шт 25А и 1шт 16А
Спальня розетки и свет + плита = 3шт по 16А
Лоджая, розетки и свет = 1шт 16А
Зал розетки и свет = 1шт 16А
мастерская плита + розтки и свет = 2шт по 16А
подвал, 3 комнаты в каждой только свет и розетки 3шт по 16А
вводной 50А
если клиент все таки согласиться на установку УЗО, лучше поставить его после вводного автомата на все группы или выбрать определенную группу?
S-cream
Наличие заземления на решение об установке узо не влияет, ибо в любом случае повышает защиту.
По хорошему - на ввод УЗО на 100мА
На санузел - 10 мА.
На остальное - одно-два-три УЗО по группам на 30 мА.
Подробнее - по месту виднее.
Стас92

увы, если УЗО и будет то только одно и это не моя прихоть, клиент не видит в нем смысла вообще
Олега
Так а вы-то чего за него переживаете ? Ответственности боитесь ?
Стас92

хотелось бы конечно застраховаться
к тому же до этого не доводилось ставить УЗО, так что опыт приобрести)
Гость сочувствующий
Цитата(Стас92 @ 8.8.2019, 21:38) *
Здравствуйте, имеется частный дом в деревне. заземление отсутствует. клиент колеблется ставить одно УЗО или нет
...
если клиент все таки согласиться на установку УЗО, лучше поставить его после вводного автомата на все группы или выбрать определенную группу?

Цитата
... Кухня, плита+ розетки и свет = 1шт 25А и 1шт 16А ...

Цитата
... Спальня розетки и свет + плита = 3шт по 16А ...

Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif
Цитата
... вводной 50А ...

Ввод какой, одно- или трёхфазный?
Лучше бы техусловия на подключение посмотреть.
Стас92
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.8.2019, 0:23) *
Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif

Ввод какой, одно- или трёхфазный?
Лучше бы техусловия на подключение посмотреть.

отопительная плита которая крепится на стенке около 2х кВ
у них зимой отключают воду, а отапливаться надо же как то.
ввод 1 фазный
шахтер
Клиент сказал нет УЗО, все забейте. Тем более если вы его не ставили. Не занимайтесь хренью. Если то УЗО потом откажет и начнет срабатывать без причины этот клиент вас затрахает, а уж репутацию вашу опустит ниже плинтуса по всему району. Вот оно вам надо?

А нужен опыт в монтаже УЗО так купите себе то УЗО и монтируйте его себе дома каждое утро, вечером снимайте, утром ставте. Вот и будет вам опыт.

Цитата(Гость сочувствующий @ 8.8.2019, 23:23) *
Зачем в спальне плита? Кого жарить? icon_biggrin.gif

Так жену наваерно.
Гость сочувствующий
Цитата(Стас92 @ 8.8.2019, 23:37) *
отопительная плита которая крепится на стенке около 2х кВ
...

Так не плита, наверное, а какой-то обогреватель, может инфракрасный. А то "плита", да ещё двухкилоВольная (... 2х кВ) icon_biggrin.gif
просто интересно
Цитата(Олега @ 8.8.2019, 23:11) *
Так а вы-то чего за него переживаете ? Ответственности боитесь ?

icon_biggrin.gif на самом деле всё просто. Он сам клиент icon_wink.gif а прикидывается мастером
Стас92
Цитата(просто интересно @ 9.8.2019, 10:06) *
icon_biggrin.gif на самом деле всё просто. Он сам клиент icon_wink.gif а прикидывается мастером

titanic.gif ваша версия идет ко дну

а все же УЗО с каким типом утечки разрешено ставить в жилых зданиях с однофазной сетью?
Гость сочувствующий
Цитата(Стас92 @ 9.8.2019, 10:06) *
...
а все же УЗО с каким типом утечки разрешено ставить в жилых зданиях с однофазной сетью?

Может не тип утечки, а ток утечки? Есть понятие "тип УЗО", если речь идёт об этом, так ПУЭ Вам в помощь! ПУЭ-7, "7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."
Цитата
... в жилых зданиях с однофазной сетью?
Так у нас подавляющее большинство жилых зданий имеют однофазную сеть ... Опять же ПУЭ Вам в помощь!
Инк
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.8.2019, 7:38) *
Так не плита, наверное, а какой-то обогреватель, может инфракрасный. А то "плита", да ещё двухкилоВольная (... 2х кВ) icon_biggrin.gif

Щас в моде автоматические "плиты" для любителей насекомых. На работе стоит подобная, каждое утро можно на завтрак снимать урожай свежих поджаренных мух и подобных животных.

Аффтару: если хочется геморного опыта с УЗО, то почему нет? Ставьте на 30 мА на всю избу, а потом, по мере жалоб клиента вычисляйте и откидывайте проблемные группы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.