Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: замена автоматического выключателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


АГЕНТ
Имеем автоматический выключатель типа А3144п 630А, который срабатывал время от времени, толи от жары прошлых недель толи от старости, замеряли токи 320А. Подскажите какой лучше автомат поставить взамен ВА 57-39 или ВА 51-39, или может что-то другое. Спасибо!!!!
gomed12
Вскройте свою А-шку и отревизируйте.
Они надежные.
В свое время в этот автомат залезла мышь, сработала защита.
Изоляция (имею в виду- расстояния) между фазами приличная.
SergAn
Сталкивался с автоматами А3144, есть у них такой недостаток - ложное срабатывание, хотя у нас бывало еще трудно отключаются.
Цитата
Подскажите какой лучше автомат поставить взамен ВА 57-39 или ВА 51-39

Это одинаковые автоматы по габаритам и характеристикам, но разного производителя. ВА57-39 Дивногорск, ВА51-39 Ульяновск. Чаще работал с ВА51-39 от 250 до 630А, нареканий нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.