Цитата(Dima2007 @ 3.9.2007, 17:03)

Для расчета коэффициента спроса этих данных недостаточно.
Вентиляция- Один вентилятор стоит на 39кВт или 39 по 1кВт.
Кафетерий - пару котлов по 15 кВт или газовые плиты и много слайсеров, блендеров и т.п.
Что за бытовые розетки на 22 кВт?
Нужно видеть весь проект, так что СП и еще раз СП.
А зря. Как показывает практика при расчете по СП реальная нагрузка получается даже меньше, да и надзорные органы руководствуются именно СП и могут попросить обосновать использование коэффициэнта 1(на практике было).
0.06кВт на линии для компов конечно маловато, лучше использовать реальную мощность, но на розетки в которые включают чайники, настольные лампы и т.п. вполне адекватно. (конечно для расчета общей нагрузки, а не кабеля).
Отдельно взятый комп работает на полную мощность в редких случаях, когда разгоняет одновременно все свои приводы. Все остальное время примерно на 30%. Так, что коэффициент 0.4 в самый раз.
Спасибо Dima2007 за отклик, наконец-то здравомыслящий человек объявился с вопросами по существу.
Вентиляция: 380В - 7,5; 1,1; 5,5; 5,5; 0,37; 5,5 кВт
220В - 0,3; 0,13; 0,8; 0,3; 0,1; 0,2 кВт
Кафетерий: 380В - 6,5; 13; 5,3 кВт
220В - 3,2; 2,2 кВт
+ бытовые розетки с разной мелочовкой в сумме 5 кВт
А бытовые розетки в офисах я так и брал по 0,06 кВт, вот и набежало 22 кВт