Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контур заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


VladimirZ
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1).
Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю.
Начинаю проверять контур:
1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны.
2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка.
Ткните носом, что сделал не так?
S-cream
Если речь про самый правый в нижнем ряду, то это не автомат, а УЗО, и оно и жолжно срабатывать. Номиналы на фото не видны.

Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
VladimirZ
Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
[/quote]

в кооперативе, и да справа в нижнем ряду
S-cream
А где у вас в щите ваша земля?
Олега
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 21:59) *
Ткните носом, что сделал не так?
Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?
VladimirZ
Номиналы на фото не видны.

[/quote]

с права налево: 30А; С63; С25; С16

Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:17) *
Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?

Щиток мне контора делала.

Цитата(S-cream @ 16.9.2019, 22:16) *
А где у вас в щите ваша земля?


В данный момент на дверце щита, я его не подключил, так как побоялся что будет замыкать
S-cream
VladimirZ,
Цитата
Щиток мне контора делала

Плюньте им в морду и заберите деньги. Хотя бы за работу.
Поставили самое дерьмо, и перемыыыычкиии...

Ну, что, коллеги.
Будем ТТ делать, али ТН-Ц-С ? icon_smile.gif
Олега
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:20) *
с права налево: 30А; С63; С25; С16
А не 30 мА ?
VladimirZ
Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:22) *
А не 30 мА ?


да 30mA
Олега
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:24) *
да 30mA

Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:17) *
.. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
S-cream
В общем, VladimirZ, четыре новости:
1. Заземление у вас получилось (хотя, проверка заземления мультиметром не достаточна для утверждения данного факта).
2. УЗО у вас работает.
3. Щит собран отвратительно.
4. Теперь надо подключить землю "по системе".
VladimirZ
Буду благодарен, если скажите что нужно исправить. По системе это как?
S-cream
просто Гоша, вы еще про цветовую дифференциацию и маркировку проводников вспомните. Сразу, как шинку "заземления" найдёте.
Не конторское это дело!
Shura_with_KINEF
Вообще-то заземлители забивают, контур зарывают снаружи (вокруг) здания на расстоянии ме менее метра от стены, а не внутри. Похоже в щитке сооружено заземление типа ТТ.
А яма с заземлителями судя по всему будет зарыта и над ней будет сооружён бетонный пол icon_smile.gif. А как проверять, осматривать? Тогда зачем всё это?
S-cream
VladimirZ, гараж металлический?
Соседи заземление делают?

Коллеги, судя по всему, в кооперативе 4хпроводка. Кто, что, и как там - хз... я склоняюсь к ТТ.

Shura_with_KINEF, в щитке заземление не предусмотрено.
VladimirZ
Вывести заземление за пределы гаража нет возможности. Гаражи все кирпичные. У соседей заземление снаружи не обнаружил. ОТ столба с распределительным щитом мой гараж подключен отдельно, на линии больше никого нет.
S-cream
Ну, раз других мнений нет, то:

1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами.
2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов.

И будет у вас заземление по схеме ТТ.
Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.
Олега
Цитата(S-cream @ 17.9.2019, 9:54) *
Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 17.9.2019, 12:44) *
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.
S-cream
Ну, человек забывчив, глядишь, при веушении на месяц, как раз на норму и выйдет...

А, если учитывать производителя, я б вообше сразу поменял.
Ваня Иванов
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2019, 17:00) *
Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.
И журнальчик учёта проверок УЗО не забудьте завести по установленной форме, а заодно и Журнал учёта проверок всего электрооборудования гаража...
VladimirZ
Благодарю за ответы, на выходных буду доделывать.
moz9i
Технический отчет с протоколами измерений обязательно раз такая песТня icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Олега
Г-н хохотун, норматив приведен для ориентира, а не для прямого использования документа физ.лицами. Здесь люди не дурнее вас, с Ваней.
Однако в инструкции к УЗО АВВ - месяц. Требование более жесткое. Вы лично, mozg, что присоветуете по частоте тестирования ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
moz9i
Брат, все давно изложено выше. Спасибо. Всего наилучшего.
Олега
Не брат ты мне...
Если все изложено, то стоило ли влезать?
..и тебе не хворать..
moz9i
Братишь, а ты не контроль...
Олега
Ваня Иванов тебе "братишь"

Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 13:10) *
Братишь, а ты не контроль...
И чо ? Кроме "Ха-ха" пару дельных слов в тему добавить смогёшь ?
moz9i
Я включаться в активный диалог не собираюсь, а очень хочется, форум делиться опытом и знаниями. Чего это тебя задело? Ответь себе сам и будет тебе Щастье.
Олега
Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 14:00) *
..форум делиться опытом и знаниями..
Форум-то делится.. А ты-то чем полезным поделился ? Может я чего не заметил ?


Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 14:00) *
Я включаться в активный диалог не собираюсь..
Ну да.. "Ничего я на это не сказал, только говорю.."
moz9i
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.