VladimirZ
16.9.2019, 21:59
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1).
Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю.
Начинаю проверять контур:
1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны.
2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка.
Ткните носом, что сделал не так?
Если речь про самый правый в нижнем ряду, то это не автомат, а УЗО, и оно и жолжно срабатывать. Номиналы на фото не видны.
Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
VladimirZ
16.9.2019, 22:14
Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
[/quote]
в кооперативе, и да справа в нижнем ряду
А где у вас в щите ваша земля?
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 21:59)

Ткните носом, что сделал не так?
Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?
VladimirZ
16.9.2019, 22:20
Номиналы на фото не видны.
[/quote]
с права налево: 30А; С63; С25; С16
Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:17)

Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?
Щиток мне контора делала.
Цитата(S-cream @ 16.9.2019, 22:16)

А где у вас в щите ваша земля?
В данный момент на дверце щита, я его не подключил, так как побоялся что будет замыкать
VladimirZ,
Цитата
Щиток мне контора делала
Плюньте им в морду и заберите деньги. Хотя бы за работу.
Поставили самое дерьмо, и перемыыыычкиии...
Ну, что, коллеги.
Будем ТТ делать, али ТН-Ц-С ?
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:20)

с права налево: 30А; С63; С25; С16
А не 30 мА ?
VladimirZ
16.9.2019, 22:24
Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:22)

А не 30 мА ?
да 30mA
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:24)

да 30mA
Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:17)

.. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
В общем, VladimirZ, четыре новости:
1. Заземление у вас получилось (хотя, проверка заземления мультиметром не достаточна для утверждения данного факта).
2. УЗО у вас работает.
3. Щит собран отвратительно.
4. Теперь надо подключить землю "по системе".
VladimirZ
16.9.2019, 22:28
Буду благодарен, если скажите что нужно исправить. По системе это как?
просто Гоша, вы еще про цветовую дифференциацию и маркировку проводников вспомните. Сразу, как шинку "заземления" найдёте.
Не конторское это дело!
Shura_with_KINEF
16.9.2019, 22:32
Вообще-то заземлители забивают, контур зарывают снаружи (вокруг) здания на расстоянии ме менее метра от стены, а не внутри. Похоже в щитке сооружено заземление типа ТТ.
А яма с заземлителями судя по всему будет зарыта и над ней будет сооружён бетонный пол

. А как проверять, осматривать? Тогда зачем всё это?
VladimirZ, гараж металлический?
Соседи заземление делают?
Коллеги, судя по всему, в кооперативе 4хпроводка. Кто, что, и как там - хз... я склоняюсь к ТТ.
Shura_with_KINEF, в щитке заземление не предусмотрено.
VladimirZ
16.9.2019, 22:35
Вывести заземление за пределы гаража нет возможности. Гаражи все кирпичные. У соседей заземление снаружи не обнаружил. ОТ столба с распределительным щитом мой гараж подключен отдельно, на линии больше никого нет.
Ну, раз других мнений нет, то:
1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами.
2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов.
И будет у вас заземление по схеме ТТ.
Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.
Цитата(S-cream @ 17.9.2019, 9:54)

Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
Shura_with_KINEF
17.9.2019, 17:00
Цитата(Олега @ 17.9.2019, 12:44)

По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.
Ну, человек забывчив, глядишь, при веушении на месяц, как раз на норму и выйдет...
А, если учитывать производителя, я б вообше сразу поменял.
Ваня Иванов
17.9.2019, 17:32
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2019, 17:00)

Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.
И журнальчик учёта проверок УЗО не забудьте завести по установленной форме, а заодно и Журнал учёта проверок всего электрооборудования гаража...
VladimirZ
17.9.2019, 20:20
Благодарю за ответы, на выходных буду доделывать.
Г-н хохотун, норматив приведен для ориентира, а не для прямого использования документа физ.лицами. Здесь люди не дурнее вас, с Ваней.
Однако в инструкции к УЗО АВВ - месяц. Требование более жесткое. Вы лично,
mozg, что присоветуете по частоте тестирования ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Брат, все давно изложено выше. Спасибо. Всего наилучшего.
Не брат ты мне...
Если все изложено, то стоило ли влезать?
..и тебе не хворать..
Братишь, а ты не контроль...
Ваня Иванов тебе "братишь"

Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 13:10)

Братишь, а ты не контроль...
И чо ? Кроме "Ха-ха" пару дельных слов в тему добавить смогёшь ?
Я включаться в активный диалог не собираюсь, а очень хочется, форум делиться опытом и знаниями. Чего это тебя задело? Ответь себе сам и будет тебе Щастье.
Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 14:00)

..форум делиться опытом и знаниями..
Форум-то делится.. А ты-то чем полезным поделился ? Может я чего не заметил ?

Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 14:00)

Я включаться в активный диалог не собираюсь..
Ну да.. "Ничего я на это не сказал, только говорю.."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.