Rey
Коллеги подскажите.
Трансформатор 63МВА, 10/35/220кВ
Обнаружили течь масла на трансформаторе, вывели в ремонт.
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло.
Пока заменить нечем, заказали новый (изолятор импортный, и подстанция далеко от Златоглавой), временно заклеили эпоксидным клеем.
Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор?
prude
Если не можете найти, значит ответственный за электрохозяство решает.
S-cream
Я бы не рисковал.
Вся ответственность на оэх
eugevict
Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) *
Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор?

Для принятия решения необходимо провести испытания.
Если нет своей лаборатории отдайте у кого есть и что-бы выдали все необходимые протоколы.
Прочтите, там не так много.
Rey
Цитата(eugevict @ 22.9.2019, 23:04) *
Для принятия решения необходимо провести испытания.
Если нет своей лаборатории отдайте у кого есть и что-бы выдали все необходимые протоколы.
Прочтите, там не так много.

Спасибо за литературу.
Лаборатория есть, но АИД не может прогрузить ввод 10кВ.
Ваня Иванов
Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) *
Коллеги подскажите.... можно или нет вводить в работу такой трансформатор?
Нельзя!
Цитата
ПТЭЭП-2003, п. 3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования, испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.
eugevict
Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 17:18) *
Нельзя!

А это в честь чего нельзя ?
Гость_Джамшут_*
Цитата(eugevict @ 23.9.2019, 19:40) *
А это в честь чего нельзя ?
Цитата
Твая читала эта и аднакама не понимала:
Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.

eugevict
Цитата(Гость_Джамшут_* @ 24.9.2019, 13:37) *
Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.

Моя твоя читала и при внешнем осмотре не забраковала.
Rey
Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 19:18) *
Нельзя!

Спасибо конечно, но мы работаем по ПТЭЭСС-2003
Ваня Иванов
Цитата(Rey @ 24.9.2019, 18:03) *
...мы работаем по ПТЭЭСС-2003
Посмотрите, пожалуйста, СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов", раздел 9 "Действия персонала при неисправности трансформатора", п. 9.1 и 9.2. Возможно, это поможет Вам принять верное решение.
gomed12
Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) *
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло.

Трещины бывают разные. Если поверхностный откол в районе крышки, то достаточно устранить эту течь хоть тряпкой заткнуть и эксплуатировать до замены проходного изолятора. Если трещина сквозная до вводной шпильки, однозначно трансформатор необходимо выводить из эксплуатации, причем немедленно.