Snorri
Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф.
В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР.
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны).
Ток 107А общий.
Хотелось бы сделать так:
1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП)
2. Шины медные
3. Изоляторы
4. Наконечники КВТ
и всё это скрутить, но возникают вопросы:
1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР
2. Может ещё какие "подводные камни" есть?
3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2
moshkarow
еще раз с самого начала и подробней .
отрасль производства , желательно схему , как посчитали ток итд



Олега
А многопроволочную жилу 35 впихнуть получится ?
gomed12
Цитата(Олега @ 24.9.2019, 15:09) *
А многопроволочную жилу 35 впихнуть получится ?

Через паяльную станцию, нормально.
Олега
Диаметр от припоя не уменьшится )) В этом блоке отверстие четко под 35 однопроволочной жилы или с запасом, под многопроволочную круглую.
savelij®
Наконечник НШП-35 спасёт отца русской демократии.... положение... icon_wink.gif
Олега
При ширине штыря НШП-35-20 8,1 мм радиус диагонали не менее 4,1 мм, а значит отверстие для впихивания более 50мм2
gomed12
Цитата(Олега @ 24.9.2019, 17:25) *
Диаметр от припоя не уменьшится )) В этом блоке отверстие четко под 35 однопроволочной жилы или с запасом, под многопроволочную круглую.

И не увеличится, очищается немного длиннее от необходимого. Технология такая: конец в спиртовый раствор канифоли, далее в тигль станции и сразу в завершение брезентовыми рукавицами снимается излишки припоя двигаясь в конец по ходу навивки проволок пока не остыло. Конец отрезается по размеру и обрабатывается напильником. В РБД-250 входит без проблем. За счет наполнения припоем сечение даже немного увеличивается.
Snorri
Цитата(moshkarow @ 24.9.2019, 15:22) *
еще раз с самого начала и подробней .
отрасль производства , желательно схему , как посчитали ток итд


Выполняю рабочую документацию АПТ (насосная станция пожаротушения) двухуровневой встроенной автостоянки.
В общем задача была контролировать и управлять на уровне "слаботочки", а на остальное просто дать задание электрикам.
И вдруг выяснилось, что у электриков в тех. задании этого нет и они наотрез отказываются что-либо делать в этом направлении: "мы в станцию 2 ввода тебе заведем и всё ".
А дальше, получается, надо мне выполнять.
Всё бы ничего и я такое делал, но только там нагрузки другие были, те я спокойно обходился, например кросс-модулем.
В данном случае такое не получится, тк сечение 35мм2(обязательно FRLS) и такой кабель на такой модуль уже не подключишь.
В станции располагаются:
1. 2 насоса 55 кВт (94А предусмотрен УПП), работать будет только один, тк они - "основной" и "резервный", либо Н1, либо Н2 (насосы на автостоянку)
2. 2 насоса 5,5 кКвт (10.2А прямой пуск), также основной и резервный (насосы на надземную часть, внутренний противопожарный водопровод)
теоретически могут запуститься оба насоса, те 60,5 кВт, в этот момент всё остальное оборудование отключается (жоккей-насос - 1,8кВт, компрессор и пр. "мелочь")
Схему на словах опишу:
дают мне "ребята" 2 ввода под 60,5 кВт и дальше я ставлю ШУР(сертифицированный для пожарки АВР)
а вот после ШУР (АВР) мне необходимо "соорудить" ШР, чтобы запитать 2 насоса 55 кВт, 2 насоса 5,5 кВт и пр "мелочь", те
1. Ввод ( не менее 35 мм2) ВВНнг(А)-FRLS
2. 2 вывода 35 мм2
3. надо запитать ещё один ШР под всякую "мелочь", как я уже говорил
4. всё заземлить для чего я обычно использовал ГЗШ
Вот, по этому случаю, я решил "взять" шкаф, изоляторы, шину медную, муфты концевые и вроде всё...
"Не уверен - спроси" и поэтому решил обратиться к профессиоанлам.
Могу я ,в принципе, сам собрать такой шкафчик?
Ещё один вопрос: если я подключаю электродвигатель, например, то заземление подключать отдельно проводом большего сечения или можно 4-ой, те того же сечения?
Понимаю, что вопросы, как сказать, "нубские" что ли... но, в данном случае, мне необходимо это сделать и хотелось бы сделать правильно, поэтому буду признателен за помощь.
moshkarow
сечение кабеля выбрано не правильно
Snorri
Цитата(moshkarow @ 25.9.2019, 8:58) *
сечение кабеля выбрано не правильно

там по-турецки всё.
3X50/25 NYY - это 50 мм2 получается?

1. если посмотреть здесь, то 25 мм2 получается, а 35 мм2 даже с запасом.
ток у меня следующий:
94А + 10,2А = 104,2А - 35 мм2 должно хватать.

2. могу я сам собрать ШР, как описал выше?

moshkarow
я думаю , что -да .
сечение заземляющего провода не 4
Snorri
Цитата(moshkarow @ 25.9.2019, 10:09) *
я думаю , что -да .
сечение заземляющего провода не 4

да - относится к тому, что я могу собрать свой ШР, я так понимаю.
кабель сечения 50 мм2? или 35 мм2 хватит на 104.2 А (пусковой 470А)
заземляющий, естественно, не 4 мм2. я имел в виду, что можно поступить двумя разными способами:
1. взять кабель 4-ку и одну жилу использовать как заземляющую
2. взять кабель 3-ку, а для зеземления предусмотреть отдельный провод ПуГВ, например
moshkarow
Выполняю рабочую документацию АПТ (насосная станция пожаротушения) - вы по должности кто ?
1. взять кабель 4-ку и одну жилу использовать как заземляющую

кабель сечения 50 мм2? или 35 мм2
в мануале на УПП должно быть указано рекомендуемый номинал АВ.
от этого надо исходить при выборе сечения кабеля .
+
- длина
-способ прокладки
итд