Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите пожалуйста со схемой на 380в
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


vassja
всем привет.
сейчас в шиномонтаже на 220в кабеле 3х2,5 висит оборудование - шиномонтажный станок, компрессор, балансир, а также диодный свет и по мелочи. хочется кинуть кабель на 380в, чтобы не выбивало автомат при включении компрессора
какое взять сечение кабеля, вводной автомат и как лучше развести источники?
компрессор самый мощный 2,2квт, балансир всего 0,25квт, станок шиномонтажный 1,1квт
спасибо, парни
moshkarow
Цитата(vassja @ 28.9.2019, 23:21) *
хочется кинуть кабель на 380в, чтобы не выбивало автомат при включении компрессора

эти события ни как ни связаны .
заменить АВ на компрессоре на Ав с хар-кой "D"
vassja
Цитата(moshkarow @ 29.9.2019, 9:00) *
эти события ни как ни связаны .
заменить АВ на компрессоре на Ав с хар-кой "D"


ок, а если просто хочется кинуть кабель 380в, чтобы развести 220в по фазам, то какие характеристики должны быть у кабеля и автоматов?
Олега
Цитата(vassja @ 30.9.2019, 8:05) *
.. просто хочется кинуть кабель 380в, чтобы развести 220в по фазам..
Сами себя разведёте.. У вас один кабель 3х2,5 уже существует. Добавьте такой же (на компрессор) и будет вам счастье.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.