Написали нам на скорую руку новую сказку.
Вот и будем ей теперь руководствоваться
Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.
Всё правильно говорите - зануление у вас.
Цитата(Viktor2004)
подключена 4х жильным проводом к источнику питания
А нейтраль как заземлили?
Цитата(Viktor2004)
4-я жила PEN соединена как с рабочим нулем, так и с корпусом конструкции.
У вас TN-C.
Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление РEN-проводника рекомендуется, но не обязывает.
Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.
Ага, а здесь уже "должен". Есть повод прикопаться.
Я бы на вашем месте сделал это повторное заземление у атракциона. Надёжней.
Вам что-то мешает? Копать придётся?