Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Принципиальная схема печи для сушки изоляции обмоток эл. машин
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Николай_*
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста принципиальную схему цепи управления печи для сушки изоляции обмоток Эл. машин. В наличии имеется электроконтактный термометр ТКП-160Сг-УХЛ2. У него пять проводов: общий, мин, макс и два провода норм. Может у кого-то есть схема подключения такого рода термометров или манометров но с подобной схемой. Мне нужно чтобы печь включалась, воздух нагревался до 120 градусов, потом она выключалась и на 110 градусах включалась снова и так до выключения цепи управления печи.
Я находил схемы где три провода: общий минимум и максимум. Но у меня пятипроводный экт. Есть "режим" минимум, норма и максимум как я понимаю. Думаю мне нужно четыре пускателя один силовой и три пускателя первой величины в качестве промежуточных реле.
ЛЕША
Да возьмите в руки мультиметр. Поставьте его в режим прозвонки и всё сразу станет понятно!!!!
ТКП-160Сг-УХЛ2 ТЫЦ
Eugenio59
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Работа схемы:
1. При подаче напряжения сразу включаются К1, К2 и КМ. Горит лампа HL1. Идет нагрев.
2. При достижении установленной температуры 110 градусов отключается К1, гаснет HL1, загорается HL2. Нагрев продолжается.
3. При достижении установленной температуры 120 градусов отключается К2, КМ, гаснет HL2, загорается H3. Нагрев прекращается.
После остывания до 110 градусов схема встает по пункту 2 на непрерывный цикл по поддержанию температуры.
В случае неотключения К2 и КМ при максимальной температуре 120 градусов (например пробой микровыключателя) заработает
звонок, предупреждая об аварийном режиме.
Гость_Николай_*
Спасибо за схему