Цитата(energood @ 7.9.2007, 11:11)

Подскажите, пожалуйста, господа! Где приобрести вводные ячейки 10 кВ для установки в них трансформаторов тока?
разом не этот случай?
Евгений Стреблянский
На наш давно уже существующий объект местный Энергосбыт выдал новые технические условия в связи с необходимостью переноса учета на границу раздела балансовой принадлежности, т.е. на вводы 6 кВ нашей подстанции. На данный момент учет установлен на вводах 0,4 кВ. Мы не стали оспаривать факт выдачи новых ТУ за неимением старых. В новых ТУ предписывается установить трансформаторы тока и напряжения класса точности 0,5 S. При этом количество ТТ (2 или 3) не уточняется. Устным образом было уточнено, что ТТ должно быть 3. Отсюда два вопроса:
1) Имеет ли право Энергосбыт требовать установки трансформаторов класса 0,5S, при том что допускается класс точности 0,5?
2) Можем ли мы смонтировать высоковольтный учет на двух трансформаторах тока, учитывая, что их количество в ТУ явно не указано?
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
1. Коммерческая организация не вправе предъявлять какие-либо требования к другим организациям, если это не предусмотрено правовыми актами. Такие правовые документы мне неизвестны. Энергосбытовая организация вправе проверить соответствие приборов учета требованиям нормативных документов, утвержденных уполномоченными государственными органами. При выявлении несоответствий систем учета электроэнергии требованиям нормативных документов энергосбытовая организация должна сообщить об этом уполномоченному надзорному органу, который вправе потребовать устранения выявленных в электроустановке несоот- ветствий требованиям нормативных документов.
2. Нормативные документы устанавливают требования только к точности учета. Схему измерений и типы используемых приборов определяет проектная организация, при необходимости по согласованию с собственником электроустановки
Ближайший завод к Вам наверное в Свердловске. а по поводу модернизации это наверно в Тавриду: Лапенко Михаил 8(3452)591320, lapenko@tyumen.tavrida.ru