Ищется документ в котором черным по белому прописаны формулы для расчета автоматов и указания по выбору их номиналов. В главах 1.4 и 3.1 ПУЭ нашел только общие положения без конкретных цифр. Помогите разобраться
тут Вам скорее помогут спецификации производителей с токовыми кривыми
Уважаемый,Nickel,извините за "чайнический" вопрос, но разве автомат ставится не в зависимости от его номинала, а в зависимости от производителя?
можно поподробней,а то чес слово чайник в этом
АВ выбираются по току и характеру нагрузки.
может есть какой-нибудь умный учебник где эта тема хорошо разжевана?
to Igor_I я лишь хотел сказать , что производители тоже вносят свой вклад в просвещение потребителей их изделий , посмотрите офсайты того же Леграна , АББ или Шнейдера , там очень много справочной информации по правильному применению средств автоматической защиты

удачи
Зачем "чайнику" учебник?
Из паспорта на потребитель энергии берете значение потребляемого тока, по нему выбираете автомат.
Если к одному АВ подключаются несколько потребителей, суммируете ток, также подбираете АВ на суммарную нагрузку.
Цитата(gomed12 @ 13.9.2007, 13:26)

Зачем "чайнику" учебник?
Из паспорта на потребитель энергии берете значение потребляемого тока, по нему выбираете автомат.
Если к одному АВ подключаются несколько потребителей, суммируете ток, также подбираете АВ на суммарную нагрузку.
+ к этому не забываете о правильном выборе сечений проводников , а то номинал автомата может превысить допустимое долговременное значение тока кабельной линии и ни к чему хорошему это не приведёт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.