Стоматолог7
Здравствуйте .Уважаемые специалисты,нужен Ваш совет ,поскольку я не специалист- но данную схему разрабатывал сам, прошу Вас -подкорректируйте и посоветуйте .Спасибо большое


Dimka1
Цитата(Стоматолог7 @ 19.4.2020, 19:10) *
Здравствуйте .Уважаемые специалисты,нужен Ваш совет ,поскольку я не специалист- но данную схему разрабатывал сам, прошу Вас -подкорректируйте и посоветуйте .Спасибо большое


Сколько у Вас разрешенная мощность на квартиру?
В инструкцию к плите и духовке загляните. Какое там сечение проводов рекомендуют?
zendo057
Слишком много вы набородили.Освещение незачем вешать через дифы.На мощную нагрузку перераспределите питание по фазам.На группу розеток достаточно одного дифа или узо.розетки через автоматы,все же сразу не работают на полную мощность.
Стоматолог7
Dimka1,
Спасибо большое за внимание к моему вопросу.
У нас дом, мощность 10киловатт.
Сечение к плите- 6.0ми и духовке- 4.0 ,


zendo057,
Спасибо большое за внимание и советы к моему вопросу.
Немного подкорректировал, пожалуйста проверьте.

Dimka1
Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 13:48) *
Dimka1,
Спасибо большое за внимание к моему вопросу.
У нас дом, мощность 10киловатт.

10000Вт/3=3333,3кВт на фазу
3333.3кВт/220=15,1А на фазу

Вводной трехфазный на 16А, а у Вас на 63!
Стоматолог7
Dimka1,
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер.
Этот металлический щиток находится в трёх метрах от щита, который будет находиться внутри дома.
Я Вам прикрепляю его фото. Вы имеете ввиду, что 63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер?
Пожалуйста посоветуйте точный подбор мощности автомата.Спасибо
Стоматолог7
Цитата(zendo057 @ 20.4.2020, 12:11) *
Слишком много вы набородили.Освещение незачем вешать через дифы.На мощную нагрузку перераспределите питание по фазам.На группу розеток достаточно одного дифа или узо.розетки через автоматы,все же сразу не работают на полную мощность.

Спасибо большое за внимание и советы к моему вопросу.
Немного подкорректировал, пожалуйста проверьте.
zendo057
Если система 3х фазная то шины ноль и земля лучше соединить,и далее разводку вести уже каждый от своей шины.
Олега
Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 14:54) *
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер.
Подозреваю, что речь о кабельном киоске


Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 14:54) *
63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер?
Для соответствия разрешенной мощности - да. Если предстоит приемка, то наверняка зацепятся. Странно, что остановились на 10 и не взяли 15 кВт.


Розетка рядом с вводным (16?) - без защиты от тока перегрузки.
чукча
Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 14:54) *
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер.

Он защищает подводящий кабель, а не проводку у вас в доме.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.