с2н5он
Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?
rosck
В сетях с изолированной нейтралью, для учёта электроэнергии, используются два ТТ.
с2н5он
Я в курсе, но питание
ТН идёт с трёх фаз на шкаф управления, в т.ч. обогрев
Roman D
А кто за собственные нужды платит по договору?
с2н5он
Пока никто, не подключено, вот вопрос и возникает
S-cream
Был один реклоузер с узлом учета в эксплуатации.
Точно не помню как было организовано, но ситуация похожая.
Платили за собственные нужды узла учета расчетным методом.
с2н5он
не катит, могут безучётку вломить
gomed12
Согласно п. 144 из Основных положений о функционировании розничных рынков электроэнергии из Постановления Правительства РФ №442, объем потребленной электроэнергии нужно корректировать на величину потерь на участке от границы балансовой принадлежности до прибора учета в случае если прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.
Valerapol
Цитата(с2н5он @ 23.4.2020, 15:50) *
вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?

Схема соединения 2ТТ+3ТН в сетях с изолированной нейтралью обеспечивает учет по всем фазам, т.к. схема соединений собирается таким образом, что ток в средней фазе определяется векторной разностью токов в фазах А и С. Соответственно расход на собственные нужды пункта учета будет учитываться в полном объеме. А если при приемке узла учета специалист начнет придираться к схеме, то такого спеца надо будет отправить на переучивание.
с2н5он
2ТН а не три

Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13:27) *
Согласно

вопрос про другое
Valerapol
Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:09) *
2ТН а не три

Не имеет значения в сетях с изолированной нейтралью. Для напряжений действует тот же принцип - векторная сумма значений равна нулю (Ia+Ib+Ic=0 и Ua+Ub+Uc=0)
с2н5он
т.е. средняя фаза по барабану?
gomed12
Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) *
т.е. средняя фаза по барабану?

Точно не скажу, думаю до ТН участвует в учете, далее нет, поэтому расчет потерь до ТН.
с2н5он
до которого из двух?

Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 15:30) *
о ТН участвует в учете, далее нет,

это как?
gomed12
На средней фазе отсутствуют другие цепи учета кроме как на ТН.
Roman D
Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) *
т.е. средняя фаза по барабану?

На одной из веток выше - было по барабану.
Если взять стандартный трёхфазный трёхэлементный счетчик и подключить к двум ТТ, а третий элемент оставить болтаться, 1/3 энергии будет не учтена.
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух.

с2н5он
Цитата(Roman D @ 24.4.2020, 15:49) *
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух

Чет туплю, это как?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) *
Чет туплю, это как?

Учёт по определению рассчитывается применительно к соединению измерительных трансформаторов и измерительных элементов звездой.
Все современные счетчики - трёхэлементные. Может, по особому заказу делают аналоги СА3, но они электрически и механически иные.

Для систем с изолированной нейтралью сумма всех трёх токов (в рабочем режиме) геометрически равна нулю; отсюда любой из трёх токов можно вычислить или искусственно создать, как на рисунке выше. Обратите внимание на схему выше: по второму (В) элементу ток идёт наоборот.


ТНы у нас включены между фазами (открытым треугольником), и на измерительных обмотках получим 3х100 В линейных (контакт В, 5-й, заземлён по условиям безопасности), или 3х57 фазных.