Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: максимальная мощность КЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


ильич
Какую максимальную мощность можно передать по кабелю АСБ 3 х 240 - длина 1 км- 10 кВ
dimbas
P=deltaU*U/(Rуд*L)
Для кабеля АСБ 3*240 Rуд=0.16 мОм/м
deltaU - допустимая потеря наппряжения, В
500*10500/(0,16*1000)=32800 кВт или 32,8МВт
Это при 5% потере напряжения (500В для 10,5кВ)
Правда такую мощность вы не сможете передать так как кабель не пройдет по допустимому току
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.