1.Подскажите,в жилом доме в подвале поставили установку заморозки грунта 28 кВт,на неё с щитовой по проекту приходит ввг 5х35,для защитного заземления достаточно кабельной жилы ?или отдельно нужно до контура заземления дома выводить полосу.?
2.Каким сечением нужно вести заземление на лоток именно от гзш,а не перемычки-не нашел толком ответа.
P.s Я электрик,прораб ничего не знает) энергетик уволился,советоваться не с кем(
Constantin_Logan
Достаточно, сечение минимум 25мм.
Ixtim
Вообще, должно быть сечение заземляющего проводника не меньше фазной жилы питающего кабеля. Установку смонтировали без проекта?
Гость_Александр_*
Суть в том что сама сборка щита не предусматривает что от него будет заземляется сама установка,земля приходит в Клемник который на Дин рейку-контакт клемника затяжной на Дин рейку т.е. металосвясь идёт чисто через Дин рейку,я не думаю что они таким образом собирались заземлить всю установку,никаких посерьёзнее болтов и т.д не предусмотренно,а кабель они просто заказали с большим запасом,щиток рассчитан на кабель 16 КВ,вот и не пойму Толи проект не правильный и рассчитывалось что заземление установки от кабеля,или кто занимается самой установкой должны делать своё заземление отдельное-у них вообще проекта нет