Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЧЁТ ЭЛ.ЭН С ТР.Т. НА БКТП И МКД
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Антон888
Добрый день! такая ситуация сложилась , узел коммерческого учёта находится в БКТП с ТТ 200/5, в МКД стоит учёт с ТТ 150/5 показания снимаются в тот же день по обоим, и разность по расходу колоссальная, расход по учёту в БКТП 10400 по учёту в МКД 7900 учёты новые как ТТ подскажите, где искать причину?
Ant29
Есть уверенность в МКД 150/5?
Если в МКД 200/5 то получится одинаково
с2н5он
какие счётчики? проверьте ТТ на правильность направления, К трансф., МКД запитан КЛ?
Антон888
Цитата(Ant29 @ 19.8.2020, 18:12) *
Есть уверенность в МКД 150/5?
Если в МКД 200/5 то получится одинаково


в МКД точно 150/5, а в БКТП 200/5

Цитата(с2н5он @ 19.8.2020, 18:39) *
какие счётчики? проверьте ТТ на правильность направления, К трансф., МКД запитан КЛ?


на счёт направленности не могу пока сказать, проверю. МКД запитан КЛ под землёй. учёты на БКТП энергомера, а в МКД Меркурий
Roman D
Однозначно неисправность узла учета; поиск начинаем с правильности подключения ТТ.