kaizerrr
Здравствуйте коллеги.
Занимаюсь наладкой КТПН 0,4кВ с изолированной нейтралью. Установлен блок реле утечки АЗУР.4МК, не дает включить вводной выключатель.
В документации указано что нужен дополнительный заземлитель, не связанный с основным контуром заземления. С такими блоками не сталкивался, поэтому вопрос: Как правильно установить это заземление, может быть какая-нибудь литература или чертеж есть? или можно обойтись без него вовсе?
Roman D
Цитата(kaizerrr @ 1.9.2020, 7:24) *
Как правильно установить это заземление, может быть какая-нибудь литература или чертеж есть? или можно обойтись без него вовсе?

В заводской документации указано, что допзаземление забивается на расстоянии не менее 5 м от основного; соединение с корпусом и основным заземлением не допускается.
Олега
Приведу фрагментик
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот он, представитель функционального (технологического, рабочего) заземления. (право на существование коего шельмует Volk на Проектанте) icon_wink.gif
kaizerrr
Я это читал. Что просто любой ломик на расстоянии больше 5 метров забить и все?
Roman D
Ко всем заземлениям, включая функциональные, предъявляются требования. Как минимум, к материалам, к сечениям и площадям; а иначе доиграемся до проволочки, сунутой в цветочный горшок.

В техдокументации на мясорубку Азур сопротивление не нормируется; и в ГОСТе на такие приборы вроде тоже нет. Карякина - мало кто осилил, хотя это годное дополнение к ПУЭ.

От этой земли зависит надёжное функционирование устройства, от которого зависит жизнь людей.
Поэтому норму хоть сами напишите, но чтоб была.