Всех с праздниками!
Подскажите, можно ли делать проводку эл-сети для освещения — зал, спальня, коридор, проводом ПГВВП 3 х 1,5, им легче работать в потолочных перекрытиях
П - провод
Г - гибкий
В - изоляция из ПВХ пластиката
В - оболочка из ПВХ пластиката
П - плоский
Или он такой же как ПУГНПбм 2 х 1,5 (для временной проводки), в интернете есть информация что провом ПУГНП даже не рекомендуется делать стационарную проводку в квартирах, особенно в ванной...
зы: ответ типа — "низзя, но очень хочется, то можно", не подойдёт, если нельзя, значит нельзя
Хотите стопудово законный вариант - кидайте ВВГ НГД. По любым другим проводам найдутся имхи.
Цитата(Инк @ 11.1.2021, 10:30)

Хотите стопудово законный вариант - кидайте ВВГ НГД. По любым другим проводам найдутся имхи.
Почему именно Д (D) ? Почему без LS ?
Цитата(algri14 @ 10.1.2021, 21:14)

ПГВВП , ПУГНП
Низя
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Инк @ 11.1.2021, 15:07)

Д - оно и есть.
То же самое ? Почему тогда не обозначается как в ГОСТ ? "Малое" (дымовыделение) - понятие относительное. "Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %." А как с индексом Д ?
Цитата
ВВГнгд, ВВГнг-LS
с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката с индексом нгд (нг-LS) (не распространяющий горение, с пониженным газодымовыделением)
Курите, если интересно)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Инк @ 11.1.2021, 22:52)

Курите, если интересно)
Было бы интересно, но по-русски, а переводами заниматься лениво чо-то )))
Про идентичность говорить нет оснований покуда.