Уважаемые, может кто нить подскажет.
Имеем три однофазные нагрузоки, скажем 18 кВт, соответственно ток в каждой из нагрузок приблизительно 81 А, далее распределяем эти три нагрузки по фазам равномерно какой будет ток и мощьность на 3-х фазной нагрузке. Вот никак понять не могу, вроде бы должно быть 53 кВт (путём сложения каждой из фаз) хотя умом понимаю что не всё так просто, 3-х фазный ток по ТОЭ проходили очень давно забыл совсем. Может быть 220 В уможить на 81 А и на корень из 3. Если так то мощьность порядка 30 кВт, на 3-х фазной нагрузке 30 кВт ток равен 45 А. Совсем я запутался подскажите в итоге какой кабель брать (тоесть на какой ток)
Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз.
Активная мощность симметричной трехфазной системы:

А корень из трех - это когда вычисляем мощность для линейного напряжения (220*1,73...=380).
Цитата(Roman D @ 12.10.2007, 7:13)

Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз.
Активная мощность симметричной трехфазной системы:

А корень из трех - это когда вычисляем мощность для линейного напряжения (220*1,73...=380).
Доброго дня Роман.
Дык какая мощьность будет на 3-х фазной нагрузке 53 кВт?
кабель какой выбирать?
Мощность 3*18=54кВт
Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (без учета косинуса с косинусом больше)
Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А
Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию
Цитата(dimbas @ 12.10.2007, 9:10)

Мощность 3*18=54кВт
Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (без учета косинуса с косинусом больше)
Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А
Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию
Благодарю.
В предыдущем ответе не пояснено, на что нужен запас, а потому не понятно, как его считать.
Запас по сечению нужен на длину кабеля. Запас быстро растет по мере увеличения длины, поэтому практически более 100 м не применяется.
Физика здесь проста: длина дает доп.сопротивление, которое, с одной стороны, уменьшает напряжение на нагрузке, а с другой — не дает электромагнитной защите сработать при к.з. на корпус (случай диверсантов и к.з. линий/фаз с пожаром не рассматриваю). Вот влияние этой длины и снимают увеличением сечения. Очень в копеечку влетает длина.
Цитата
Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А
В большинстве случаев, но не всегда. См. ПУЭ п.3.1.9.
Цитата
Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию
Если открыто - да. При прокладке в трубе (гофре или лотке) см табл.1.3.3 и 1.3.4 ПУЭ.
Кстати счас энергонадзор требует номиналы автоматов ставить меньше доп. длит. тока проводов (завышать сечение).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.