Доброго дня!

Ситуация следующая: в офисе (два кабинета в бизнес-центре) периодически мигают мониторы, когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла. Т.е. изображение гаснет и через пару секунд снова появляется. На одном из мониторов иногда гаснет насовсем, помогает только выдернуть и снова воткнуть кабель питания.
Также с утра частенько не работают некоторые системные блоки. На них горит индикатор питания, крутятся вентиляторы, но изображения нет. Здесь уже танцы с монитором не помогают. Кнопкой питания системники выключить не удается. Единственный выход - вытащить кабель питания, дождаться, пока погаснет индикатор и снова воткнуть. После этого можно включать, системник будет работать.
Что еще: в одном из кабинетов людей периодически бьет током ручка двери.

Кто виноват в этом полтергейсте? Проблемы с заземлением, статическое электричество? Что можно сделать?
Zolan77
1. Ищите ненадежный контакт в розетке.
2. Скорее всего статика, если дверь не металлическая.
delph1n
Цитата(Zolan77 @ 29.3.2021, 10:11) *
1. Ищите ненадежный контакт в розетке.
2. Скорее всего статика, если дверь не металлическая.

Благодарю за ответ!

1. Как искать? Розеток много. Что именно искать?
2. Деревянная с металлической ручкой. Как бороться со статикой?
Zolan77
Цитата(delph1n @ 29.3.2021, 10:00) *
когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла. Т.е. изображение гаснет и через пару секунд снова появляется. На одном из мониторов иногда гаснет насовсем, помогает только выдернуть и снова воткнуть кабель питания.

1. Кабели в этих местах при перемещении теряют контакт. Там и ищите что отходит.
2. В помещении слишком сухо - заведите увлажнитель.
Rezo
Цитата(delph1n)
периодически мигают мониторы, когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла
Это нормально - руководство втайне установило мониторинг времени нахождения сотрудников на рабочем месте, а когда сотрудник ушёл (прошёл мимо мониторов), то включается режим энергосбережения! fun.gif
Сначала скажите как организована разводка и запитка этих компов и каким боком Вы в этом вопросе (электрик, админ)?
delph1n
Цитата(Rezo @ 29.3.2021, 14:13) *
Это нормально - руководство втайне установило мониторинг времени нахождения сотрудников на рабочем месте, а когда сотрудник ушёл (прошёл мимо мониторов), то включается режим энергосбережения! fun.gif
Сначала скажите как организована разводка и запитка этих компов и каким боком Вы в этом вопросе (электрик, админ)?

Я админ. К электрике косвенно отношусь, но что-то несложное сделать могу. Компы обычно подключены - через удлинители, а те в розетки.
Rezo
Понятно.
Цитата(delph1n)
Компы обычно подключены - через удлинители, а те в розетки.
Компы должны сидеть на отдельной своей линии питания (админы это знают и так требуют), в розетках должно быть три проводника (с "заземлением"), через правильтные сетевые фильтры, которые так же с з/контактом, а с него на монитор и на системник (обычно раздельно).
Если всё так, то ничто из описанного Вами не сможет повлиять на работу компов.....
delph1n
Цитата(Rezo @ 29.3.2021, 15:44) *
Понятно.Компы должны сидеть на отдельной своей линии питания (админы это знают и так требуют), в розетках должно быть три проводника (с "заземлением"), через правильтные сетевые фильтры, которые так же с з/контактом, а с него на монитор и на системник (обычно раздельно).
Если всё так, то ничто из описанного Вами не сможет повлиять на работу компов.....

Требовать можно, когда есть выбор. А тут, как было проведено (все на одной группе), с тем и живем. Насчет земли и фильтров проверю, благодарю за подсказку!
-Mike-
Цитата(delph1n @ 29.3.2021, 13:00) *
Ситуация следующая: в офисе (два кабинета в бизнес-центре) периодически мигают мониторы, когда кто-то проходит мимо или садится/встает с соседнего кресла. Т.е. изображение гаснет и через пару секунд снова появляется.

Также с утра частенько не работают некоторые системные блоки. На них горит индикатор питания, крутятся вентиляторы, но изображения нет.
Единственный выход - вытащить кабель питания, дождаться, пока погаснет индикатор и снова воткнуть. После этого можно включать, системник будет работать.

Ключевое слово - " в бизнес-центре". Наверняка в здании есть другие потребители, возможно их оборудование пусковыми токами кратковременно снижают напряжение, в итоге компы-мониторы отключаются. А из-за того, что самозапуск компов-мониторов сделан неряшливо, это приводит к программному зависанию. Это касается внешней причины.
Про внутреннюю вам уже рассказали: устранить двигающие вилки в розетках, питать от стационарных розеток с заземлением, не допускать эл. питание шлейфами.
И последнее: если использовать евростандарт розеток-вилок, то стараться в дальнейшем его придерживаться, т. е. не втыкать вилки с тонкими штырями в розетки для толстых.
delph1n
Цитата(-Mike- @ 30.3.2021, 10:31) *
Ключевое слово - " в бизнес-центре". Наверняка в здании есть другие потребители, возможно их оборудование пусковыми токами кратковременно снижают напряжение, в итоге компы-мониторы отключаются. А из-за того, что самозапуск компов-мониторов сделан неряшливо, это приводит к программному зависанию. Это касается внешней причины.
Про внутреннюю вам уже рассказали: устранить двигающие вилки в розетках, питать от стационарных розеток с заземлением, не допускать эл. питание шлейфами.
И последнее: если использовать евростандарт розеток-вилок, то стараться в дальнейшем его придерживаться, т. е. не втыкать вилки с тонкими штырями в розетки для толстых.

Вызывал вчера местного электрика. По розеткам и подключению он отклонений не нашел, напряжение в норме. Проблема, видимо, в статическом электричестве. Током бьют любые металлические поверхности и приборы.
Заменили на одном из мониторов кабель HDMI на DVI с ферритовыми кольцами. И он перестал мигать и выключаться как раньше. На других мониторах тоже попробую поменять (пусть даже на VGA).
Вопрос с выключением системников пока остается открытым. Ну и буду думать, что со статикой делать.
Rezo
Цитата(delph1n)
По розеткам и подключению он отклонений не нашел, напряжение в норме.
При чём тут напряжение?
Даже если оно и было бы не в норме, то встроенные стабилизаторы и ИБП системника всёравно выдал бы норму для компа.
Цитата(delph1n)
Проблема, видимо, в статическом электричестве.
Проблема не в статике, а в организации, подключения и запитки оборудования.
Статика может быть причиной, но не проблемой.
Если нет правильной организации и "земли", то разряд статики действительно может "разойтись" куда угодно и даже вывести из строя что-то из электроники (хотя бы через кондёры фильтра).
Так даже по внутренней сетке можно всё грохнуть!
А если всё правильно, то разряд "уйдёт в землю" где напрямую, а где через кондёры фильтра.
Блин!..... Не организовали всё как надо, а потом думают как проблемы решать, применяя всякого рода "костыли"....
delph1n
Цитата(Rezo @ 30.3.2021, 16:51) *
Не организовали всё как надо, а потом думают как проблемы решать, применяя всякого рода "костыли"....

Поздно локти кусать и волосы драть) Сделано как сделано. Розетки на вид нормальные, ничего не болтается. Сетевой фильтр подключен напрямую в розетку. Не знаю, что еще можно проверить.
с2н5он
Цитата(delph1n @ 30.3.2021, 14:32) *
подключению он отклонений не нашел
есть заземление, электрик показал протокола измерения и по факту что оно есть....
delph1n
Сказал, что есть земля.
Блин, думал, что замена кабеля решила проблему с монитором, но нет. Теперь бывает вот так:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
отлепите моник и системник от сети - сделайте с бесперебойника, пропустите рядом стадо юзверей - всё нормально?
delph1n
Хотел бы попробовать, но нет бесперебойников icon_sad.gif
с2н5он
полный северный лисиц icon_eek.gif машину времени шоль изобрели, вы там из какого года?
delph1n
Цитата(с2н5он @ 1.4.2021, 10:41) *
полный северный лисиц icon_eek.gif машину времени шоль изобрели, вы там из какого года?

Это были 90-е. Мы выживали как могли.
Попробую протолкнуть закупку ИБП.
Rezo
Цитата(delph1n)
Это были 90-е. Мы выживали как могли.
Только вы?
Да и после 90-х уже более 20 лет прошло, а вы (фирма) всё ещё думаете протолкнуть закупку ИБП.
Извините пожалуйста, ничего личного к Вам, но как админ - Вы странный админ.
За 20 лет можно было хотя бы что-то сделать, что не требует ощутимых вложений и за всё это время тысяч 5 не выделить было?
Не верю, либо в реале компы вашей фирме не особо-то и нужны.
Где нужны, то там обязательные "копеечные" мелочи организовываются в первую очередь, а потом всё остальное необходимое, вплоть до полностью автономного шифрованного резервного копирования данных.
с2н5он
Цитата(delph1n @ 2.4.2021, 12:20) *
Попробую
дома то хоть не 90-е или ноут? возьмите попробовать из дома/знакомых/соседей в офисе
delph1n
Цитата(с2н5он @ 2.4.2021, 14:52) *
дома то хоть не 90-е или ноут? возьмите попробовать из дома/знакомых/соседей в офисе

Тащить из дома ИБП? Подумал об этом, и отверг эту мысль. Либо купим, либо будем и дальше жить в 90-х.

Цитата(Rezo @ 2.4.2021, 13:23) *
Только вы?
Да и после 90-х уже более 20 лет прошло, а вы (фирма) всё ещё думаете протолкнуть закупку ИБП.
Извините пожалуйста, ничего личного к Вам, но как админ - Вы странный админ.
За 20 лет можно было хотя бы что-то сделать, что не требует ощутимых вложений и за всё это время тысяч 5 не выделить было?

Про 90-е - это я образно. Фирма помоложе будет. И я здесь не с самого начала, а точнее пару месяцев. В наследство досталось два сдохших ИБПэшника. Стараюсь делать то, что в моих силах. Насчитал почти на 50k общую стоимость ИБП, чтобы все компьютеры запитать.
Zolan77
Цитата(delph1n @ 2.4.2021, 16:56) *
В наследство досталось два сдохших ИБПэшника

Скорее всего, сдохли не они, а аккумуляторы внутри них. Нужно их просто поменять.
delph1n
Цитата(Zolan77 @ 2.4.2021, 17:02) *
Скорее всего, сдохли не они, а аккумуляторы внутри них. Нужно их просто поменять.

Там батарея стОит почти как новый бюджетный ИБП.
А вообще они совсем не включаются: не пищат, лампочки не горят. Мне кажется, умерли с концами.
Zolan77
C дохлой батареей пищать не будет.
Достать новую дешевле, чем купить новый ИБП.
Попробуйте завести его от маленькой, подходящей по напряжению, батареи.
delph1n
Цитата(Zolan77 @ 5.4.2021, 18:03) *
C дохлой батареей пищать не будет.
Достать новую дешевле, чем купить новый ИБП.
Попробуйте завести его от маленькой, подходящей по напряжению, батареи.

Купил ИБП, подключил к нему самый проблемный комп+монитор. Сегодня пока не вырубался. Продолжаю наблюдать.

Upd. За два дня монитор все же разок погас. Раньше это случалось намного чаще. Жаль, что проблема не ушла полностью.