Доброго всем дня. Не хватило своих мозгов, взываю к коллективному разуму. Имеется кабель 5х50 в траншее под землей, в нем КЗ. Мегер сфоткать забыл, но все 5 жил показывают от 40 кОм (между фазами В и С) до 0,5-1 МОм (другие жилы), при 57 В - 1000 В (мегомметр MIC 2510 не набирает 2500В при плохой изоляции). Рефлектометр Sonel TDR 410 видит уверенное КЗ на жилах В и С на расстоянии 219 м, при общей длине 369 м (всю длину видит по другим трем жилам, на 219-221 м также показывает возмущение). Кабель откопан по 5 м туда и сюда от этой точки, внешних повреждений не имеет. Комплект для поиска скрытых коммуникаций Sonel LKZ-720 в режиме UI не видит КЗ. собсно два вопроса:
1. 40 кОм слишком много для поиска КЗ индукционным методом?
2. Как искать КЗ? акустикой? Если акустикой, то можно ли под это дело приспособить Сатурн-М и не станет ли ему от этого плохо?
Пока как-то так, надеюсь тапками не закидаете.