Гость_9909000_*
23.11.2021, 21:42
Здравствуйте.
Имеется резистивный греющий кабель Nexans Defrost Snow, 116 метров, 3400 W.
Уложен под горячий асфальт (ТТХ позволяют), с шагом около 10см, на металлической сетке.
Паспортное сопротивление 15,6 Ом. До укладки, при комнатной температуре, сопротивление было что-то около 15,3 Ом.
В момент подключения кабеля в щиток, сопротивление оказалось 14,8 Ом. При этом температура на улице, где уложен кабель, была -1°.
Силовая (не греющая) часть кабеля не нарощена, заводской длины до щитка хватило.
Пока всё, вроде, в пределах нормы.
Подключен на автомат С25, выше по схеме стоит диффавтомат C25 30ма с суммарной подключенной нагрузкой 4200 W.
Кабель работает - греет, автоматы не отключаются.
Решил проверить сопротивление изоляции мегаомметром ЭС0210/3-Г.
На 2500 В сопротивление оказалось около 6 МΩ.
На 500 В сопротивление оказалось около 8 МΩ.
Ожидал, что сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Стоит ли беспокоиться?
Можно ли безопасно эксплуатировать кабель?
Заранее благодарю за советы.
Электромонтёр
23.11.2021, 22:44
Он вродеб без экрана. Вы сопротивление мерили между концами которые суются в розетку да? А изоляцию как тогда?
9909000
24.11.2021, 10:43
Цитата(Электромонтёр @ 23.11.2021, 22:44)

Он вродеб без экрана. Вы сопротивление мерили между концами которые суются в розетку да? А изоляцию как тогда?
Он без экрана, но с третьим многожильным проводом без оплётки, который подключается "на землю". Мерял между этим проводом и токопроводящей жилой.
Электромонтёр
24.11.2021, 12:22
А что тогда переживать? Выж уже ничто не можете переделать. У вас он через термореле включается или чисто вручную? Да и диф должен сработать если что.
9909000
24.11.2021, 12:27
Цитата(Электромонтёр @ 24.11.2021, 12:22)

А что тогда переживать? Выж уже ничто не можете переделать. У вас он через термореле включается или чисто вручную? Да и диф должен сработать если что.
Я могу перестать его эксплуатировать, если это небезопасно. От повреждения изоляции предыдущего кабеля произошло возгорание в помещении. Правда в прошлый раз не было диффа.
Включается через термостат.
Электромонтёр
24.11.2021, 12:59
У нас тоже было возгорание из-за ненастроенного терморегулятора. Да и дифа не было.
Из России
24.11.2021, 18:23
Цитата(Гость_9909000_* @ 23.11.2021, 21:42)

Стоит ли беспокоиться?
Можно ли безопасно эксплуатировать кабель?
Нет.
Да.