Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двигателя 220В на 3 фазы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Shonni
Добрый день! По невнимательности привезли с Китая оборудование с двигателями на 220В, но на 3 фазы, такие используются в США и еще в некоторых странах. Вопрос, есть ли способы приспособить его к сетям 220в 1ф или 380 3фазы с помощью замены компонентов или покупки дополнительного оборудования?
Костян челябинский
Схема соединения обмоток двигателя какая?
Shonni
Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2022, 13:06) *
Схема соединения обмоток двигателя какая?

Треугольник
чукча
Если речь только о двигателях, то частотник можно настроить так, чтобы он выдавал 3*220 при входном 3*380.
arakl

Нет 1*220, выход 3*220В.




Цитата(чукча @ 18.1.2022, 15:03) *
Если речь только о двигателях, то частотник можно настроить так, чтобы он выдавал 3*220 при входном 3*380.
чукча
Поясните, не понял.
квершлаг
Цитата(Shonni @ 18.1.2022, 11:36) *
Добрый день! По невнимательности привезли с Китая оборудование с двигателями на 220В, но на 3 фазы, такие используются в США и еще в некоторых странах. Вопрос, есть ли способы приспособить его к сетям 220в 1ф или 380 3фазы с помощью замены компонентов или покупки дополнительного оборудования?

Мощность двигателей какая? Сколько тех двигателей?
Shonni
Цитата(квершлаг @ 18.1.2022, 14:53) *
Мощность двигателей какая? Сколько тех двигателей?

Костян челябинский
Цитата(Shonni @ 18.1.2022, 15:17) *
Треугольник

Переключайте в звезду и подключайте на 380
Shonni
Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2022, 17:45) *
Переключайте в звезду и подключайте на 380

Получилось! Спасибо большое. Из нюансов - нагревается двигатель довольно быстро, но у него цикл работы пару минут в день, так что все отлично.
Гость_asd_*
Переключайте в звезду и подключайте на 380
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.