Rudnik-91
Всем доброго времени суток!

(Если тема создана не там где надо, или не по правилам, прошу простить, первый раз пишу на форум)

Занялся полной сменой проводки. Хочу надёжно и безопасно!
Набросали с электриком такую схему расположения автоматов в квартирном щитке
Живу в маленьком городе, 45к населения. Электрик вроде как шабашник. И хотелось бы точную инфу. Поэтому обращаюсь к профи за советом

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кабеля будут

Входной - 3х4
Плита - 3х4
Водогрей - 3х2,5
Стиралка - 3х2,5
Свет - 2х1,5
Розетки - 2х2,5

Вопрос, к знатокам - правильно ли я рассчитал параметры диф автоматов на плиту/водогрей/стиралку???
А так же правильно ли выбрал УЗО на розетки???

Будут ли проблемы после монтажа щитка? Будут ли вылетать автоматы от простых потребителей вроде компа или чайника?

И еще вопрос, о входном "слоте". Что туда поставить? Простой автомат? Или Узо? Или диф? ПОМОГИТЕ, я весь моск сломал на этой теме

Я несколько далек от теории и тп. Но руки растут из правильного места.
Олега
Цитата(Rudnik-91 @ 31.1.2022, 21:42) *
Свет - 2х1,5
Розетки - 2х2,5
И почему тут без третьего провода ?
Shturman1
ИМХО в вашем случае входного кабеля 3х4 маловато будет. Хотя бы 3х6 надо бы
Электромонтёр
Цитата
Я несколько далек от теории
Этой теории и практики по смене проводки и автоматов написано очень много. Почитайте пожалуйста.
Rudnik-91
Цитата(Олега @ 31.1.2022, 22:08) *
И почему тут без третьего провода ?


Свет - 2х1,5 тут до распред коробки. После неё трехжильный пойдёт, для двойной выключатель

Розетки - 2х2,5 а тут решили без земли делать. Дом 40летний, и заземления не предусмотрено. Можно было занулить на щиток в подъезде, но решили с электриком оставить без земли розетки, как было до ремонта.

Цитата(Электромонтёр @ 31.1.2022, 23:22) *
Этой теории и практики по смене проводки и автоматов написано очень много. Почитайте пожалуйста.


Читал, много читал. И смотрел ролики. И разговаривал с электриком. И на выводах после полученной инфы, я собрал такую схему щитка.
Электромонтёр
Если б ы читали то в первую очередь написали бы какой автомат у вас стоит в этажном щитке. Сколько мощи вам выделено на квартиру?
Rudnik-91
Цитата(Электромонтёр @ 1.2.2022, 1:37) *
Если б ы читали то в первую очередь написали бы какой автомат у вас стоит в этажном щитке. Сколько мощи вам выделено на квартиру?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Костян челябинский
Цитата(Rudnik-91 @ 1.2.2022, 5:43) *

Это абзац

Расходимся. Перед нами тролль
Искра
Цитата(Костян челябинский @ 1.2.2022, 4:53) *
Это абзац

Расходимся. Перед нами тролль


Это даже не автомат, а прям пулемёт какой-то! icon_smile.gif
Вольт134/136
Доброго времени. Собрал (на бумаге) щиток. Собирал по видосам. Нужно мнение профессионалов. МНение как в целом щиток, и по амперажу, всё ли норм.
1. Вводной автомат 2 полюса 40а
2. Реле напряжения 63а
3. УЗО 63а и на нем группы с автоматами:
- свет коридор и кухня 10а
- розетки комнаты 16а
- варочная панель 40а
- духовка 16а
4. УЗО 63а и на нем группы с автоматами:
- свет кладовка и зал 10а
- розетки кухни 25а (туда включено холодильник, микроволновка, вытяжка)
- розетки ванны 16а (туда включено свет, стир.машинка, теплый пол)
- водонагреватель 16а (порядка 2.5кВт)
- кондиционер 16а (порядка 2.5кВт)

Нужно мнение\совет. Нормально ли разбил на группы, значения автоматов. Бюджет не велик, но буду брать скорее шнайдер или абб.

Заранее спасибо за отзовы.