Цитата(Гость @ 16.2.2022, 14:09)

Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей
Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение.
Скачки напряжения зафиксированы в частном доме. На питающей линии СИП 10 частных домов. В доме потребителя самый мощный это электрокотел, 9 кВт. 3 ф. (по 3 кВт. на 1 фазу) При вкл/выкл котла делались замеры, скачков нет. В доме все электрохозяйство исправно, кабели и автоматы подобраны верно. Скачки зафиксированы одномоментно по всем 3 фазам, периодичности и закономерности не выявлено. Разбег напряжения сносный А 218 В, B 237 В, С 223 В.
Скачек - это точно не повышение напряжения был. Либо сильное кратковременное понижение, либо полное отключение на несколько сек.
Очень походит на работу релейного стабилизатора напряжения. Как раз в момент переключения и может происходить просадка в сети 220 В.