Павел47
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы по установке УЗО ("противопожарное") на вводе в щитах ? (В каких помещениях или зданиях оно обязательно?)
Steppe
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=319&page=1
https://novikovmaxim.livejournal.com/459317.html
https://www.normacs.info/answers/4496
https://www.proektant.org/index.php?topic=36672.0
А теперь сами определитесь что у вас за здание/сооружение/помещение и что там будет.
Павел47
Благодарю, буду изучать. Вот только не пойму в каком документе есть жесткое требование установки такого УЗО. Ни в одном проекте я его не встречал (ЭС животноводческих комплексов, школ, АБК, складов) Но появился объект (Завод по переработке), где гл. инженер затребовал в каждом ЩС на вводе противопожарное УЗО. Хотелось бы узнать в каком документе такое требование ?
Олега
Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 14:24) *
гл. инженер затребовал ..Хотелось бы узнать в каком документе такое требование ?
Кто требует, тот и ссылку приводит в требовании.
с2н5он
Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 14:24) *
гл. инженер затребовал
у ГИ свечной заводик конторы по продаже узо нет?
Павел47
не ,мы закупаем и ставим.
Костян челябинский
Ну так если затребовал, то это же не ведёт к ухудшению безопасности. Если готовы платить, то какие проблемы? Запроектируйте и успокойтесь. Если бы они требовали не применять УЗО, тогда бы я понял ваш вопрос
Павел47
Костян спасибо. Просто сейчас сдадим этот объект, следующий тоже завод. Не хочется слышать замечаний типа "почему не заложили противопожарное УЗО", а если будет УЗО - "на каком основании вы его поставили, давайте без него" Хочется конкретики, что бы точно знать где его ставить обязательно, а где оно не нужно вовсе, опираясь на НТД ...
Костян челябинский
Будет, не будет. Почаще вспоминайте старую армянскую сказку как пошла целка за водой и в мыслях пока шла успела выйти замуж, родить сына, потерять этого сына и под конец овдоветь. Вот будут вопросы - будете отвечать. Возможно с нашей помощью. А не будут - да и Хусим.

Вы разве показываете свои предыдущие проекты следующим клиентам?
Павел47
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Steppe
Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 16:24) *
Вот только не пойму в каком документе есть жесткое требование установки такого УЗО. Ни в одном проекте я его не встречал (ЭС животноводческих комплексов, школ, АБК, складов)

Есть требование Заказчика на установку ? Тогда выполняйте. Нет требований, но есть тип помещения, производства по классу пожарной опасности - под него и делайте. Жестких, однозначно определяющих, нормативов на установку противопожарного УЗО я не видел.
ЩС на какой вводной ток? Трехфазного УЗО 300мА на токи свыше 100А я не видел. Ценник у него огромный.
Павел47
Спасибо. Есть ли какой ни будь документ утверждающий понятие - противопожарное УЗО ??? На вводе токи 50 и 32 А
Олега
Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 22:55) *
Есть ли какой ни будь документ утверждающий понятие - противопожарное УЗО ???

Возникновение "противопожарного УЗО" связано с появлением 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в 2008г.).
П.4 статьи 82 гласит: "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом."
Электротехническое сообщество, привыкшее к однозначности термина УЗО, стало усердно ставить их на вводах.. ( надо - так надо..)
Не помню когда появились первые разъяснизьмы ("покая́нные письма"). У меня сохранился образец 2013 года:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Инк
Т. е. косячный оригинал не исправили, так и действует?
Письмо выглядит как штамп из голливудских фильмов "я тебе сейчас всё объясню" icon_smile.gif
Олега
Цитата(Инк @ 20.2.2022, 9:15) *
Т. е. косячный оригинал не исправили, так и действует?
Ну как косячный.. icon_confused.gif В оригинале же указано "устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара", а не однозначное "ВДТ".
И "должны учитывать требования пожарной безопасности", а не "нормы по электробезопасности".
Т.е. вполне доходчиво указали от чего именно защищает устройство, цель отключения. АВ тоже защищает (по-своему) от пожара, вы не согласны ? icon_wink.gif
Инк
Олега, ты на чьей стороне? icon_smile.gif
Сам же написал "эл. т. сообщество, привыкшее к однозначности термина"... Или эти "УЗО" пожарники должны ставить, со своим вИдением?
Можно было бы понять и пгостить, если бы вместо "устройство" написали "аппарат", а так - на кол icon_smile.gif
Олега
Цитата(Инк @ 20.2.2022, 15:14) *
ты на чьей стороне?
На своей. "Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют". ))


Цитата(Инк @ 20.2.2022, 15:14) *
Или эти "УЗО" пожарники должны ставить, со своим вИдением?
Ставить должны электрики, но обязательно с учетом вИдения пожарников.


Цитата(Инк @ 20.2.2022, 15:14) *
Можно было бы понять и пгостить, если бы вместо "устройство" написали "аппарат", а так - на кол icon_smile.gif
С такой заботой о других можно и самому попасть в положение.. ))
3.2.3.1 устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным (остаточным) током (УЗО-Д): Механический коммутационный аппарат, предназначенный..", ну, остальное не важно.. (ГОСТ 31603-2012)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.