Имеется блок контроля расхода воды СЛ29 и датчик расхода Пульсар. Датчик расхода вышел из строя. В нём из электрической составляющей только элемент Холла, который реагирует на постоянный магнит на крыльчатке. Хотим попробовать заменить этот элемент. Элемент трехконтактный, вход +, ЗЕМЛЯ, и выход, предположительно -. На блоке контроля 4 клеммы, +12в, земля, +6в , земля. Выяснил, что импульс расхода считает замыканием между собой +6в с землёй. Датчик был подключен +12в на вход, земля - земля, выход - +6в. Т.е как я думаю, при срабатывании элемента Холла на полюс магнита, на выходе датчика появлялась земля. И в цепи +6в возникал электрический ток, блок считал импульс. Зачем нужно ещё 12в на вход, не знаю. Может кто нибудь сталкивался с похожей проблемой. В интернете нет никакой информации.
Цитата
Зачем нужно ещё 12в на вход, не знаю.
Для питания встроенного усилителя с открытым коллектором.