Андрей Белянин
Здравствуйте, коллеги. Довольно распространенное явление - при пропадании сетевого напряжения ИБП не переключается на работу от генератора. ИБП линейно-интерактивный, генератор весьма приличный, Дженерак 7046, но под нагрузкой плывет частота, поэтому и не переключается. Вопрос собственно вот в чем - если в процессе работы ИБП перемкнуть напрямую его вход и выход через контактор, у него мозги не слетят?
Пишу в раздел для чайников, потому что в электронике таковым и являюсь. icon_sad.gif
Viktor2004
ИБП выдает в сеть питание и вы хотите одновременно туда сунуть питающую сеть. Несфазированную. Будет взрыв однозначно. Сначала надо отключить выход ИБП
Roman D
Сдуру можно и буй сломать.
Применяйте нормальные схемы, читайте мануалы.
Андрей Белянин
Цитата(Viktor2004 @ 15.3.2022, 15:36) *
ИБП выдает в сеть питание и вы хотите одновременно туда сунуть питающую сеть. Несфазированную. Будет взрыв однозначно. Сначала надо отключить выход ИБП

Ну то есть, поскольку инвертор выдает напряжение, не синхронизированное с генератором, по сдвигу фазы я как раз и получу там межфазное короткое. Но отключать выход ИБП - это вся электроника объекта уходит в перезагрузку, чего и требуется избегать. Быстродействующие симисторные АВР стоят совершено конских денег, не вариант. Вот и хочу найти инженера, который сможет или синхронизировать генератор с инвертором, или как-то убрать в настройках ИБП ограничения по качеству входящего напряжения.
gomed12
Зачем лезть в байпас, по которому напряжение подают в случаях когда аварийно требуются проводить работы на ИБП?
Установите либо простой переключатель, либо АВР между сетевой и генераторной напряжениями.
Ремонтируйте себе ИБП при любом источнике питания.
Андрей Белянин
Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 18:27) *
Зачем лезть в байпас, по которому напряжение подают в случаях когда аварийно требуются проводить работы на ИБП?
Установите либо простой переключатель, либо АВР между сетевой и генераторной напряжениями.
Ремонтируйте себе ИБП при любом источнике питания.

Уважаемый 'gomed12', я же описал проблему - ИБП не видит генератора. Работает на батареях, зарядка не идет. Батареи разряжаются, объект отключается при работающем генераторе. Поэтому нужен байпас, причем мгновенного переключения, чтобы не падала работа всех электронных устройств. Либо такой БАВР, либо хороший инженер, который сможет перепрограммировать (или перепаять)))) ИБП так, чтобы он увидел генератор.
Roman D
Может, этот самый "ИБП линейно-интерактивный" шибко умный? icon_wink.gif Не хрен ему заниматься контролем напряжения и самому решать, что потребителю надо.
Андрей Белянин
Цитата(Roman D @ 4.4.2022, 9:24) *
Может, этот самый "ИБП линейно-интерактивный" шибко умный? icon_wink.gif Не хрен ему заниматься контролем напряжения и самому решать, что потребителю надо.

Вот и ищем специалиста, кто б ему это объяснил)))))
Rezo
Цитата(Андрей Белянин)
хочу найти инженера, который сможет или синхронизировать генератор с инвертором, или как-то убрать в настройках ИБП ограничения по качеству входящего напряжения.
Проще и дешевле будет приобрести самый дорогой комплект с синхронизацией сетей.
Но это Вам не поможет, т.к. желете то, что по сути вероятно исключено требованиями ИБП по качеству входящей сети - поэтому и отказывается видет генератор.
Цитата(Roman D)
Может, этот самый "ИБП линейно-интерактивный" шибко умный?
Именно!
Цитата
под нагрузкой плывет частота, поэтому и не переключается.
Вот и все ответы!
Цитата
нужен байпас, причем мгновенного переключения, чтобы не падала работа всех электронных устройств....Быстродействующие симисторные АВР стоят совершено конских денег, не вариант.
А зачем Вам быстродействующий?
Любой электрик соберёт АВР по самой простейшей схеме на паре релюшек/контакторов - проблема найти электрика для этого?
Вообще-то для решения задачи (проблемы) нужно знать, что имеется и с какими парамерами, т.к. в одних случаях что-то не критично, а в других (для других потребителей) что-то может быть критичным.
Пока не вижу реальных проблем в решении желаемого.....
Roman D
Если ибп после появления питающего напряжения синхронизируется с ним, а потом щёлкает с батареи на байпас, то "партизанский байпас" может привести к тому варианту, когда переключение происходит в момент противофазы (амплитуда в 600 В). Такой скачок с последующими переходными процессами явно не придётся по вкусу всей питаемой электронике.
Так что грамотное решение - онлайн UPS.
Rezo
Переходные процессы будут в любом случае, а чтобы их избежать, то ИБП должен быть автономным (например с двойным преобразованием).
Тогда и синхронизировать ничего не нужно.
А онлайн UPS вряд ли кардинально изменит ситуацию, т.к. внезапно-появившееся/исчезнувшая сеть, как и внезапно-появившиеся напряжение генератора, никогда не будут синхронны.
Даже если UPS будет иметь вход внешней синхронизации, то всё равно нужно время подстройки под фазу, что само по себе может привести к "провалу", на который оборудование может отреагировать и уйти в защиту/перезагрузку.
С точки зрения инженерии, подход авторе неправильный!
Нужно либо иметь автономный ИБП (идеальный вариант), либо обратную связь ИБП синхронизации с резервным ИП переменного тока (генератором).
Roman D
Под онлайн я имел в виду AC-DC-AC.
Rezo
Цитата(Roman D)
....имел в виду AC-DC-AC.
OK!