Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегруз на линии, какие могут быть последствия?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Karukka
Здравствуйте! Ситуация такая: загородный деревянный дом постройки 2000г., электрику прокладывал не я, а местный Вася. По факту, были ограничены в бюджете, но старались максимально обезопасить себя во всем. Сейчас стараюсь полностью переделать все линии, и прочее, от греха. Но есть места где это, скажем трудоемкий процесс очень и растянется надолго.

Хотел спросить по поводу "одного участка" форумчан, короче: везде в доме лежит на розетки, бойлеры, и нагреватели либо хорошая медная одножильная 1.5шка или 2.5 (по автоматам тоже все соответствует)

Но есть участок, где горе мастера пару лет назад добавили еще розетку для хозяйки, ей нужен был конвектор настенный. И они вообще не парились ни в сечении ни в автоматах.
Короче эта линия была 1кв мм медной одножильной проводки (1,13 диам по штангену вроде), без земли, маркировку не помню, но он плоский и белый снаружи (тоже что то 2000х годов) и кинули в щиток на этой бедный кабель автомат ABB 16A серии C. Я впринципе мат часть знаю что 10 ампер это 1 квадрат меди, и 15 ампер для того же сечения это максимальный режим. Но вот там был автомат на 16А, и когда его выбило, сам автомат и кабель был весьма теплый. Тут я уже стал разбираться со всем этим колхозом, разбомбил весь щиток и все перепроверил (проблема с завышением автомата была только там). Короче, растолкуйте мне по вводным, насколько опасно пользоваться теперь этой линией - даже с учетом того что я поставил туда автомат на ABB 10А теперь, и его ВСЕГДА вышибает на перегрузе. Еще инфа, разводка эта идет В ПОТОЛКЕ в серой гофре тоже с тех времен, и есть лишь одна связка соединений на скрутках без пайки и чего либо в распаячной коробке.

Меня волнует лишь вопрос - сколько я могу еще спокойно спать, когда у меня уже в пределах нагрузки на той линии работает техника но с ограничением в 10А уже. Дом родительский, и прошу меня понять, что я не мог изначально сделать все иначе icon_neutral.gif .

Спасибо!
Из России
Karukka,

Про "спать или не спать" это к медикам.
Про "весьма теплый" ...это сколько градусов Цельсия?

Можно просто не включать на этом автомате нагрузку. Да. Не включать. Пользоваться камином icon_wink.gif

Есть правило - как заплатили, так и сделали.
Теперь конечно виноват "местный Вася".

Есть хороший повод заменить ВСЮ проводку. Тем более проводка послужила более 20 лет.
Как пишите.
Летом и делайте эту работу.
Karukka
Так это то понятно, вопрос конкретно про то сколько эта проводка прослужил сейчас, и насколько безопасно линией этой пользоваться на 10А?

Автомат был теплым, по ощущениям около 45-50 град, кабель столько же.
stydent64
Вам коротко или?
Прослужит. Безопасно.
45-50? Ничего страшного.
Karukka
Окей, спасибо, а вообще у ABB серии C время срабатывание на перегруз - это сколько?
И 16 ампер на 1кв кабель, это прям на сколько жестко?
stydent64
1 - В паспортных данных
2 - уж прямо таки - алмаз
Karukka
Что алмаз?
stydent64
Есть стекло - твёрно, но так себе.
Есть корунд - царапает стекло.
А есть алмаз - режет стекло аки бумагу.
Вы спросили - это прям на сколько жестко ?
Ответ - прям таки - алмаз!
Развёрнутый ответ удовлетворил любопытство?
Медь, 1 мм в квадрате - 8 А (это в идеале)