Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заменить электросчётчик не прямого включения прямым
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Nik77
Здравствуйте!
Вышел из строя ЦЭ6803В 230В 1-7,5А 3ф. подключенный через Трансформаторы тока , можно ли его заменить на ЦЭ6803В 5(60)?
У ЦЭ6803В 5(60) не хватает контактов под подключение напряжения, но увидел в интернете схему включения на картинке, где Л1 и И1 объединяется, подойдет ли такая схема в счётчиком 5(60)?

Rezo
Цитата
не хватает контактов под подключение напряжения
Потому, что это счётчик прямого включения.
Не заниайтесь ерундой.....
с2н5он
трансформаторы какие?
Nik77
Цитата(с2н5он @ 6.4.2022, 15:21) *
трансформаторы какие?

Трансформатор тока ТТЕ-А-400/5А
Счетчик стоит для внутреннего учета, не для энергосбыта
с2н5он
пробуйте, но думаю работать не будет
Roman D
При таком выборе ТТ (не зря, наверное; - а может, другого не было?) - будет, но недолго.
А, да.
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2.
Закоротите.

Хотя пожарников и так и так вызывать... icon_mrgreen.gif
gomed12
Что-то будет индицировать, но цифры могут быть далеки от истинных величин.
Счетчик только в диапазоне 5-60 А работает в заданном диапазоне класса точности, не выходя за пределы допустимой погрешности.
ТТ в рабочем режиме функционирует в диапазоне токов 0-5 А.
Из этого следует, истинные показания счетчик будет индицировать при постоянной нагрузке во вторичной обмотке не ниже 5 А, а это 400 А по первичке, при этом счетчик на максимальный ток-60А.
Чтобы получить более менее правильные показания для этого типа счетчика теоретически подойдет ТТ 50/10, если такой существует.
gomed12
Цитата(Roman D @ 6.4.2022, 18:25) *
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите.

Да, безопасность прежде всего.
Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал.
Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым.

Roman D
Счетчик должен быть в пределах своего класса точности при токах от 0,05 базового (или номинального - для счетчика трансформаторного включения) до максимального.
Если на фейсе счетчика написано 10 (100) А - то 10-это базовый, а 100-максимальный. Если 5(6,3) - 5-номинальный, 6,3 - максимальный.

Класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы 5 % номинального тока (для счетчиков с буквой S - с 1%).
Nik77
Цитата(gomed12 @ 7.4.2022, 11:05) *
Да, безопасность прежде всего.
Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал.
Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым.

А если отключить рубильник, не будет же ни каких проблем с заменой счетчика.


И вот эта схема на картинке, называется совмещенная , она в принципе рабочая? Ни сгорят же трансформаторы, только будет погрешность большая ?
gomed12
Отключение ввода и замена счетчика -это нормально.
С учетом информации от Roman D, - пробуйте.
Roman D
По ПТБ счетчики монтируются/меняются только со снятием напряжения. Стало быть, "выше" счетчика обязан присутствовать коммутационный аппарат.
с2н5он
Цитата(Roman D @ 7.4.2022, 11:15) *
только со снятием напряжения.
работы под напряжением правилами не запрещены, но это не для ТС.
Roman D
Это у штатников счетчик как штепсель. Монтёр распломбирует его, выдёргивает, вставляет новый.
Быстрее, чем я пишу.
Главное - чтоб во дворе не было собаки. Тогда ещё быстрее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.