Цитата(Karukka @ 7.4.2022, 21:05)

Там макс 100 по датчику можно ставить. А датчик был примотан изолентой к кабелю напрямую.
Просто вопрос 85 град в пике это плохо для греющего кабеля теплого пола?
Когда изготавливают кабель, пластмассовая изоляция имеет температуру выше температуры плавления (для полиэтилена 105-135С). Так что кратковременная 85С вряд ли изменит свойства.
Но имеет значение время воздействия повышенной температуры: чем длительнее нагрев, тем больше деградация пластика.
Для вас играет роль ещё и механическое воздействие во время перегрева: при перекручивании, натягивании, изгибе могут сместиться жилы внутри пластика.
P.S. Температура 85С на поверхности кабеля говорит о том, что внутри (около жил) температура была ещё выше (Какая? Надо считать исходя из времени нагрева, толщины+объёма и теплоёмкости изоляции..).
Я бы осмотрел кабель на возникшую деформацию, утоньшение, скручивание - не стоит далее применять. А так же проверить на соответствие начальным электрическим параметрам.