Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
 
 
 
 
  Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
 
 
 
 
  Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) 

Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
Только по этому?
 
 
 
 
 
  Подскажите иное, экзаменатор.
 
 
 
  Гость_Иван_*
  27.5.2022, 17:05
  
 
  Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) 

Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
 Понял спасибо.
 
 
 
 
  Гость_Иван_*
  28.5.2022, 0:35
  
 
  Цитата(Гость_Иван_* @ 27.5.2022, 17:05) 

Понял спасибо.
Могу спросить у вас рабочую формулу для расчета кабеля в зависимости от длины?
 
 
 
 
 
  Вычисляете ток в кабеле по известной формуле,  I=P/(U*1.73). Открываете гл. 1.3 ПУЭ по току выбираете сечение нужного кабеля.
Еще проще находите онлайн-ресурс, например,https://calconline.pro/raschet-sechenie-kabelya, по известной мощности, длине, заданных потерях напряжения и коэф. мощности, находите сечение.  
 
 
 
 
  При параллельной прокладке это не так работает/считается по другому.
 
 
   