alexey1911
Вопрос такой.
Ранее в квартире не было заземления (но УЗО было), и кондиционер работал без проблем.
После того, как в квартире сделали новую проводку и протянули заземление, то кондицинер стал работать только в одном положии вилки. Если вилку переворачиваешь, то сразу срабытывает УЗО. При отключении земли - все отлично работает в любом положении вилки. С другими бытовыми приборами (чайник, свч, сма) - таких проблем нет.
Заземление конд. и ноль - не замкнуты между собой, не прозваниваются.

Вопрос - какие могут быть причины? Или в описанной ситуации есть только одна причина - неверный монтаж кабелей во внешнем блоке конд?
Спасибо!

sasha4312
Вероятно, в кондиционере, между оборудованием и корпусом существует ёмкостная связь. Так как напряжение на N - ноль вольт, то при соответствующем втыкании вилки, ток утечки может быть много меньше, чем когда на ёмкость попадают все 220 вольт.
чукча
Зачем вам УЗО в питании кондиционера? Опасаетесь, что пульт током ударит?
случайный
Цитата(чукча @ 17.8.2022, 15:20) *
Зачем вам УЗО в питании кондиционера?

это сейчас модно
alexey1911
УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер.

Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность.
Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да?
Dimka1
Цитата(alexey1911 @ 17.8.2022, 22:00) *
УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер.

Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность.
Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да?

верни как было и не парь себе мозги. Сломается - новый купишь и поставишь по фэншую.