firechef
27.9.2022, 22:43
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодскажите пожалуйста
В подъезде под счетчиком от застройщика стоит рубильник 63А, дифф С50 и автомат С16
Автомат этот (С16) временный на время ремонта.
Как его правильно убрать?
Просто снять или на его место ставить такой же но мощнее? Если мощнее то какой?
Электромонтёр
28.9.2022, 8:31
Вызовите электрика из вашей управконторы чтобы он перевернул автоматы. Заодно и заменит то что надо. А если не надо то и не заменит. Самому этим лучше не заниматся.
Цитата(Электромонтёр @ 28.9.2022, 8:31)

Вызовите электрика из вашей управконторы чтобы он перевернул автоматы. Заодно и заменит то что надо. А если не надо то и не заменит. Самому этим лучше не заниматся.
🤣переворачивать не надо, это фото так загрузилось вверх ногами🤣
А вот электрика вызвать из ук это целая операция с составлением однолинейной схемы квартиры, проверками итд, стоит 12000. Поэтому хотелось бы сэкономить.
Цитата(firechef @ 28.9.2022, 9:18)

А вот электрика вызвать из ук это целая операция с составлением однолинейной схемы квартиры, проверками итд, стоит 12000. Поэтому хотелось бы сэкономить.
Смешно читать..
Это кто и что вменило вам такую обязанность ? Уж не со слов ли самого электрика вы такие новости узнали ?
Вашей УК и электрику не должно быть никакого дела что там у вас в квартире. Вводной аппарат защиты ставится
с проектным номиналом, ВСЁ! Можете посмотреть в УК проект, можете ориентироваться на номинал соседских автоматов (у большинства).
Вам бы поменять свое отношение к УК. Это прислуга, нанятая вами для обслуживания инженерных коммуникаций, относящихся к
общедомовому имуществу. После счетчика - все ваше
Может быть по всякому, когда квартира в новостройке без конкретной технологии (4 стены условно) застройщик дополнительно к основным аппаратам (ВН и ДА) устанавливают АВ-16А на время ремонта в квартире. Выделенная мощность определена ДА 50 А.
В квартире обычно устанавливают тоже временный щиток (могут и не ставить) с розеткой, питание подают штатным проектным кабелем. Далее собственник при ремонте устанавливает в квартире штатный щиток, АВ -16 демонтируется, кабель переключается на ДА.
firechef
28.9.2022, 10:28
Цитата(gomed12 @ 28.9.2022, 10:26)

Может быть по всякому, когда квартира в новостройке без конкретной технологии (4 стены условно) застройщик дополнительно к основным аппаратам (ВН и ДА) устанавливают АВ-16А на время ремонта в квартире. Выделенная мощность определена ДА 50 А.
В квартире обычно устанавливают тоже временный щиток (могут и не ставить) с розеткой, питание подают штатным проектным кабелем. Далее собственник при ремонте устанавливает в квартире штатный щиток, АВ -16 демонтируется, кабель переключается на ДА.
Вот, всё в точности как у нас!
Подскажите пожалуйста как это правильно сделать?
Эту работу могут выполнить строители, электромонтажник или понятливый хозяин.
Цитата(gomed12 @ 28.9.2022, 10:26)

Выделенная мощность определена ДА 50 А.
За решение поставить ДА (50А) в качестве вводного проектировщика драть надо.
Цитата(firechef @ 27.9.2022, 22:43)

Как его правильно убрать?
если такой вопрос возник, то надо вызвать электрика, без вариантов
Цитата(Олега @ 28.9.2022, 12:02)

За решение поставить ДА (50А) в качестве вводного проектировщика драть надо.
У застройщиков установка в связке АВ+УЗО противопожарное в порядке вещей, почему с ДА на 100 мА будет хуже?
Или дорого?
Цитата(gomed12 @ 28.9.2022, 15:21)

У застройщиков установка в связке АВ+УЗО противопожарное в порядке вещей, почему с ДА на 100 мА будет хуже?
Я у застройщика видел поставленные на 30. Если 100, тогда поставленный для ремонта автомат на 16 должен быть с УЗО
Там где я видел стояли ВН-АВ-УЗО, 300мА-АВ,16А в этажном УЭРМ и в квартире временный щит. Может во временном и было УЗО, не могу утвердительно сказать, по-правильному УЗО 30 мА необходим, т.к. работы проводятся используя удлинители, переносной электроинструмент. Да и вокруг все мокро, сыро.
И я об этом тоже.
Пора бы ТС озвучить мА своего ДА.
Думаю очередность такая: рубильник-счетчик-ДА-АВ. Все что после счетчика - принадлежит хозяину квартиры. Кроме номинала ДА по рабочему току (50А) он выполняет все по потребности (в соответствии с правилами). И без 12 тыров в УК.
Сразу и одновременно с установкой коммаппаратов, ПУ на вводе не всегда монтируют, он появляется позже, обычно после окончания строительных работ собственником, расход ЭЭ на этот период закладывают в стоимость квартиры и оплачивает сбыту застройщик.
ПУ устанавливают, когда уже собственник заканчивает строительные работы и одновременно заключают договор электроснабжения.
Может быть организация учета и по-другому.
Это не важно, стоит ПУ, или пока нет. Я о месте его по проекту. Там и делится своё и общее.
А в конечном итоге то, как убрать ограничения языком чайника?
Убираете АВ-16 А вместе с перемычкой к ДА, провод от кабеля, отходивший от АВ в квартиру подключаете вместо перемычки к ДА. Об этом говорилось выше.
Цитата(gomed12 @ 29.9.2022, 9:18)

Убираете АВ-16 А вместе с перемычкой к ДА, провод от кабеля, отходивший от АВ в квартиру подключаете вместо перемычки к ДА. Об этом говорилось выше.
Спасибо большое!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.