здравствуйте,

бензиновый электрогенератор 1.1 - 1.2 кВт с защитой от перегрузки

подключается болгарка 0.9 кВт

при старте срабатывает защита

что и как подключить в цепь питания при пуске электроинструмента поглощающее скачек напряжения?

* конденсатор, то какой и как?

# пробовал подключать электрообогреватель 2 кВт с плавной регулировкой температуры. при максимальной нагрузке на электрогенераторе срабатывает защита, но если терморегулятор электрообогревателя выставить на минимум и плавно увеличивать то перегрузки не происходит, однако проседает напряжение. но то не нормальная работа на максимуме, а эксперимент, показывающий что и от 1 кВт простой электроприбор рассчитанный на 2 кВт работать может
Сунцов Денис
Нужна болгарка с плавным пуском.
Можно в имеющейся заменить кнопку. Максимум 500 р + час работы.
в горле кость
Цитата(Сунцов Денис @ 20.10.2022, 8:23) *
Нужна болгарка с плавным пуском.

но лучше генератор помощнее icon_wink.gif
Из России
Цитата(в горле кость @ 20.10.2022, 15:38) *
но лучше генератор помощнее icon_wink.gif


+ 1!
sasha4312
Запускайте болгарку через латр. В болгарке, как я понимаю, коллекторный движок. Можно регулировать обороты и мощность латром.
После запуска, латр можно и отключить, если экономить мощность генератора.
Для запуска можно использовать и понижающий автотрансформптор, если конечно мощности генератора хватит потом крутить болгарку при резке металла.