Подскажите чем отличаеться мостовая схема соединения от нулевой, какая для каких каких условий эксплуатации лучше, и сколько тиристоров в плече лучше, двигатель ДС 630 кВа. Спасибо
Andrey Izh
Мостовая схема выпрямления трехфазного напряжения (по другому мост Ларионова) реализован так; на каждую фазу установлены два вентиля, включенных последовательно (анод одного к катоду другого). Фазный проводник подключается к месту их соединения между собой. Итого 6 штук. Оставшиеся свободные аноды одних вентилей объединяют между собой, свободные катоды других вентилей тоже объединяют между собой. С объединенных анодов снимают напряжение со знаком (минус), с объединенных катодов - (плюс). Такая схема выпрямления применяется в возбудителях с очень большим значением выпрямленного тока (несколько килоампер), поскольку практически незагружает обмотки трансформатора постоянной составляющей.

Нулевая схема выпрямления реализована так: Вторичная обмотка трансформатора соединяется в "звезду". К каждой фазе подключается один вентиль катодом к нулевой точке трансформатора, а аноды этих вентилей объединяются между собой. С объединенных анодов снимается напряжение со знаком "минус", с нулевой точки трансформатора - "плюс". Такая схема выпрямления применяется на небольших токах выпрямления (до 1-2 кА).
В ТЕ8-320 применена нулевая схема выпрямления.
Количество тиристоров в плече зависит от их номинального тока и требуемого выпрямленного тока (тока возбуждения). Если тиристоры на 500А, а требуется ток 300А - то он и один в плече справится с этой задачей. А если тиристор на 300А, а требуется ток 500А - то нужно в каждое плечо их две щтуки поставить.
Лучше, конечно ставить один. Чем больше его номинальный ток, тем лучше, поскольку меньше будет у него активное сопротивление перехода, а, следовательно, меньше будет греться.
Гость_prude_*
Цитата(Andrey Izh @ 23.11.2007, 0:04) *
Мостовая схема выпрямления трехфазного напряжения (по другому мост Ларионова) реализован так; на каждую фазу установлены два вентиля, включенных последовательно (анод одного к катоду другого). Фазный проводник подключается к месту их соединения между собой. Итого 6 штук. Оставшиеся свободные аноды одних вентилей объединяют между собой, свободные катоды других вентилей тоже объединяют между собой. С объединенных анодов снимают напряжение со знаком (минус), с объединенных катодов - (плюс). Такая схема выпрямления применяется в возбудителях с очень большим значением выпрямленного тока (несколько килоампер), поскольку практически незагружает обмотки трансформатора постоянной составляющей.

Нулевая схема выпрямления реализована так: Вторичная обмотка трансформатора соединяется в "звезду". К каждой фазе подключается один вентиль катодом к нулевой точке трансформатора, а аноды этих вентилей объединяются между собой. С объединенных анодов снимается напряжение со знаком "минус", с нулевой точки трансформатора - "плюс". Такая схема выпрямления применяется на небольших токах выпрямления (до 1-2 кА).
В ТЕ8-320 применена нулевая схема выпрямления.
Количество тиристоров в плече зависит от их номинального тока и требуемого выпрямленного тока (тока возбуждения). Если тиристоры на 500А, а требуется ток 300А - то он и один в плече справится с этой задачей. А если тиристор на 300А, а требуется ток 500А - то нужно в каждое плечо их две щтуки поставить.
Лучше, конечно ставить один. Чем больше его номинальный ток, тем лучше, поскольку меньше будет у него активное сопротивление перехода, а, следовательно, меньше будет греться.



Спасибо что подробно объяснили.